电控柜来线有接地用加重复接地体吗?

我做了一台设备,铁路的。电控柜内部来线有3火一地(零)。我接到了电控柜上的接地端子上。柜门也与接地端子有地线连接。现被要求电控柜外壳要重复接地,要在附近打个接地体到地下。国标对于接地是怎样要求的?我觉得这人不懂,在玩我。大家有什么看法?

这种电控柜严格讲是接地和零线应该分开的,那么零线应该接在电控柜里的零线绝缘端子上,然后地线接在电控柜的外壳上,这是正触的接法。追问

他的系统来的时候就是来的地线,地线在来线的管道上取的。整个厂房都是保护接零的。您回答的不是重点。我是说如果接了地,用不用再重新接地

追答

既然已经接地了(无专用零线端子)我看这就不必要了,接地的目的在于安全,没什么必要重复,我们装柜一般是有专用的接零线端子,也就是说零线和地线是分开的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考