三菱plc中[= k1 c0]和[>= D201 D202]这两个指令是什么意思呀?!求高人指点!
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-19
[= k1 c0]
计数器
C0的值等于1,能流接通。
[>= D201 D202] D201的值大于等于D202,能流接通。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/45WcRdB00.html
其他回答
第1个回答 2012-03-25
c0 k1指计数器C0计数1个脉冲,c0置位
第2个回答 2012-03-19
LS已解答了,这在三菱里面叫触点比较指令,能流是西门子PLC使用的概念,就是说(模拟的电路)接通
相似回答
三菱PLC中D
>=D200
D202是什么意思
答:
是双字(32位)寄存器的数值比较命令,如果D200
D201
值>
=D202
D203,结果为真(导通)
三菱PLC[
TSUB D200
D
102 D204
]是什么意思
答:
TSUB D200 D102 D204这是一个时钟减法运算指令。里面D200已经同时占用了D200,
D201
,
D202
分别代表时分秒的数值;D102已经同时占用了D102,D103,D104分别代表时分秒的数值;D204已经同时占用了D204,D205,D206分别代表时分秒的数值;D200代表的时间和D102代表的时间相减,存储在D204里面,其中是按时...
三菱PLc中
BMOV
D
30 D200
K1
1
是什么意思???
答:
这个就是D30中的值赋值给D200;D31中的值赋值给
D201;
D32中的值赋值给
D202;
D33中的值赋值给D203;...D340的值赋值给D210;一共11个连续的赋值。望采纳。。。