电动机星三角降压启动关于电压与电流变化

书上说:“电动机星三角启动时,由于每相绕组所承受的电压下降到电源电压的根号3分之一(一),所以线路中的启动线电流下降到全压启动时的三分之一(二)。”在前面学过三相电星型联结时,线电压是相电压的根号3倍,线电流等于相电流;三角形联结时,线电压等于相电压,线电流是相电流的根号3倍。这两个理论之间的关系?解释下(一)(二)?

每相绕组有两端,即,a1 / a2,b1 / b2,c1 / c2;星形接线,a2,b2,c2连到一起,a1,b1,c1分别接到三相电源,星型接法时,线圈承受的电压是相电压,三角形接线,a2-b1,b2-c1,c2-a1,首尾相连,a1,b1,c1分别接到三相电源,三角形接法时,线圈承受的电压是线电压

每相绕组所承受的电压下降到电源电压的√3分之1;启动线电流下降到全压启动时的√3分之1;
---作用到绕组的电压下降了,显然,通过的电流就减少。

任意一个节点,流入的电流之和=流出的电流之和;星型联结的负载中,线电流等于相电流;三角形联结的负载中,线电流等于相电流的√3倍;线电压,就是两相之间电压矢量的差,三相电星型联结的负载时,线电压是相电压的根号3倍,三角形联结的负载时,线电压等于相电压。

扩展资料:

星形-三角形变换是电路的转化,可通过基尔霍夫定律来完成,星形电路三相分别为:r1、r2、r3;三角形电路三相分别为:R12、R23、R13。

星形变换为三角形:

R12 = r1 + r2 + r1·r2 / r3;

R23 = r2 + r3 + r2*r3 / r1;

R13 = r1 + r3 + r1·r3 / r2;

三角形变换星形:

r1 = (R12·R13) / (R12 + R23 + R13);

r2 = (R23·R12) / (R12 + R23 + R13);

r3 = (R13·R23) / (R12 + R23 + R13);

具体变换方法可以用基尔霍夫定律来变换。

参考资料:百度百科-星型三角形变换

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
每相绕组有两端,即,a1 / a2,b1 / b2,c1 / c2;
星形接线,a2,b2,c2连到一起,a1,b1,c1分别接到三相电源,
星型接法时,线圈承受的电压是相电压,
三角形接线,a2-b1,b2-c1,c2-a1,首尾相连,a1,b1,c1分别接到三相电源,
三角形接法时,线圈承受的电压是线电压。
每相绕组所承受的电压下降到电源电压的√3分之1;
启动线电流下降到全压启动时的√3分之1;
---作用到绕组的电压下降了,显然,通过的电流就减少。

===任意一个节点,流入的电流之和=流出的电流之和;星型联结的负载中,线电流等于相电流;
三角形联结的负载中,线电流等于相电流的√3倍;
线电压,就是两相之间电压矢量的差,三相电星型联结的负载时,线电压是相电压的根号3倍,三角形联结的负载时,线电压等于相电压,本回答被网友采纳
第2个回答  2012-03-09
电机星型接法时,线圈承受的电压是相电压,三角形接法时,承受的电压是线电压
电机星型接法时,线路电流是电机的线电流,三角形接法时,电流是电机的相电流的根号3倍
这两个理论是一致的
第3个回答  2012-03-12
这个理论关系是公式:P=√3*U*I*cosφ
当星形接法时,实际上电机单相绕组加的是220V电压,而三角形接法时加的是380V电压。
第4个回答  2012-06-18
你加我,我给你一个直观的解释。。QQ672398622