33问答网
所有问题
请问三相电机铭牌标示Y接法,如果用三角接法会怎样,为什么,急,谢谢。
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-13
首先要了解三角形接法和星形接法的特点和不同。
三角形接法:
相电压
等于
线电压
,为交流380伏,线电流等于相电流的1.73倍。
星形接法(Y接法):相电压为交流220伏,线电压为交流380伏,相电流等于线电流。
由以上特点判断,Y接法的
三相电机
需要220伏的相电压。
如果将此Y接法的电机改为三角形接法的话,相电压将升高为交流380伏。
又由于功率P=U^2/R 其中R不变,而U提高1.73倍,U的平方就提高3倍,电机就会烧掉。
皖南电机 希望可以帮助到您!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/45cdWBR5dRhWBP4PBd.html
其他回答
第1个回答 2015-05-08
电动机都可以接成Y型和三角形的,但需要重新将绕组抽头进行调换,一旦端子固定好了就只能按说明进行连接,如果用另一种形式去接,可导致电机效率低下甚至不能运转。
第2个回答 2015-05-08
Y接法要看多少V,必须与电机铭牌标明的一致,通常(不含双速电机)如果Y接法是380V,那么角接就是220V,这时,角接如果接380V电机会烧掉。
第3个回答 2015-05-08
在电压是额定电压,会过电流,会烧电机的
相似回答
...为
Y
形接线的异步
电动机,
若换成
三角
形接线
,为什么
会烧毁电动机?_百 ...
答:
当电动机由Y形接线错接成三角形接线后,定子相电压将增加根号3倍
。因此电动机铁芯将高度"饱和",激磁电流分量也将急剧增加,铁损耗也将大大增加,引起铁芯过热。而且负载电流分量与激磁电流分量之和要比额定电流大好几倍。这样在的定子电流将使绕组铜损耗急剧增大,导致严重过热。由于铁芯和绕组均严重过热...
三相电机,铭牌
上写着
接法
是
Y
形,我可以把他接成
三角
形吗?后果?
答:
可以把它接成三角形,电流将是Y形的三倍,空载运行尚可,负载运行会烧掉.
三相电机
接线有没有
三角
形
接法
?
答:
一台电机,是否采用三角接法,必须按照铭牌的规定,是不能随意变更的
。无论那种按法,接线时如果首尾端错了,接通电源后,不能形成正常的旋转磁场,这时:电机起动困难;有特殊响声;三相绕组中电流很不平衡,即使空载,电流也将大于额定值。从而绕组温升急剧增高,如不切断电源,时间长了,电机绕组有烧毁...
大家正在搜
电机什么时候应该Y接
水泵结合器铭牌标示安装法
电机Y代表什么
Y接电机多少电压
有些电机只有Y接法
电机Y接法
电器铭牌标识
电器铭牌标识的参数
铭牌上的PNR是什么意思
相关问题
三相电机,铭牌上写着接法是Y形,我可以把他接成三角形吗?后果...
电动机的铭牌上标着Y型接法,为什么接成三角形还没什么问题呢?
电机铭牌是丫接法,但电机接线端子是三角接法,需改吗
公司有个电机铭牌上写220V△接法380VY接法 请问我该怎...
三相电机铭牌是三角形接法,实际接法是星行程,会出现什么情况?
三相电机为什么用Y型接法,而不用三角形接法?
三相电机铭牌标名星接法,接成三角使用电机余烧坏呜
电机铭牌标丫,电机接线端子是三角形,需改吗