pkpm 梁间荷载

我想问的是,线荷载怎么计算?
公式是什么?一般墙容重取过少?填充墙呢?
比如我一段墙高4.2m,宽7m,240墙。18*0.24+17*0.02*2=5.24
5.24*4.2*7=154.056我擦,太大了吧!!!我是容重*梁上墙面积。
希望大家帮帮忙~~~

第1个回答  2012-03-16
概念不清。

154的单位是千牛,也就是墙的总重,对于7米的墙来说其实不算重啊。
如果你要知道线荷载,那么不能乘以墙宽,也就是把154在除以7米,线荷载为22千牛/米。

你容重取18,那是多孔砖的重量。实心粘土砖一般取22。
都太重了,现在都不采用啦。
现在常用的蒸压加气砌块填充墙,一般容重取7。
其他材料么,一部分你可以查荷载规范,有些材料手册上也有。其实你可以问提供材料的厂家,肯定会提供参数的。

另外,填充墙高=层高-梁高,梁的高度别忘记扣掉。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-03-16
线荷载不用乘宽度,就乘高度。
第3个回答  2015-11-04
PKPM里面的梁间荷载,一般的就是梁上墙所产生的荷载。
计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为:
19*0.24+17*0.02*2=5.24 KN/平米
(摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要乘以2。)
最后,用5.24乘以梁上墙面面积,就得梁上荷载。
5.24是一个用得很多的数据,熟悉了就自然知道,算的时候直接用。
第4个回答  2012-03-16
当然算出的值大了 你是算线荷载 不是算集中荷载 那就是要少算一个方向的长度 你乘以7M能不大吗 你读过大学吗 是学土木的吗追问

惭愧~~~