谢谢了!我现在打完一栋楼的桩全部都是用竹竿和测绳还有测管,但是还是有一半以上打高了砼。1.现在还有三栋楼要打桩,这个砼标高问题如何能更好的控制?2.还有一个问题是我以前都是用钢管压住钢筋笼防止上浮,但是破桩时发现也有一半的钢筋笼超长,复查钢筋笼尺寸是刚刚合适的,还有就是我们分析如果钢筋笼上浮的话钢管会脱焊,但是压住的钢管都没有脱焊,最后分析是可能加劲箍脱落,钢筋笼上浮,希望你能给个意见,谢谢!
追答呵呵,大家都是同行,我也就说一句,最好的解决办法就是满钢筋笼,当然,你肯定也是知道的。砼面高一点无所谓,我们这一次还好高了一点,不然就有问题了,上面破了1.5米,强度才达到要求,主要是上面导管提高了有夹泥的情况,高一点无所谓。还有你说的内圈脱落的问题,一是叫电焊工点好,不要有泪渣出现,还有就是你固定钢筋笼时,两边都用钢管或钢筋,一边是不起做用的。
追问谢谢了!1.问一下什么是满钢筋笼?2.现在混凝土打高了,领导叫我查原因以及防治。呵呵3.我想关于泥夹心的问题可能是工人最后提管的时候提的太快了。4我这边的刚刚都是两根对称的压住,现在我还加了两条对称的钢筋两边对面的压住,钢管加16的钢筋,不知道起不起作用。5还有一个问题想问你,这边有一条挖改冲的桩下面的钢筋全部挤成一团了,你看是什么原因,以前打砼的时候第一斗堵斗了。你帮我分析看看
追答砼高这个领导应该也不会说什么,除非领导不是内行人,你想想料斗一次就装半方料,做为800的桩来讲就是一米高,高一点无所谓,除非钢筋笼和地面平那种可以绝对控制,如果负下去几米的那种就不行,控制不了,再说了,如果孔很深的话,砼灌下去后会沉降的,这点你要和领导说清楚,不然后面破桩头的时候桩顶的强度达不到,上面就全都是水泥浆,从你问的问题来讲,你肯定是新人,满笼子就是有效桩长多工笼子就多长的那种,钢筋挤成一团是由于上下提管造成的,加我好友吧314094764
来自:求助得到的回答