相同功率的电热管,电阻小的肯定是额定电压低的.
对纯电阻电路来说,功率等于电压平方除以电阻
P=(U*U)/R
大部分电热管是一个理想电阻,其冷热状态下的阻值相差不大.
依此计算出380V
3KW的电热管的阻值为约48欧,你测一下是不是这个值.
220V
3KW的
阻值约为16欧,你测一下是不是这个值.
但是220V
3KW功率的电热管,工作时电流也已经相当大了,额定电流约为13.6A
接上380V的电源后,工作电流近24A,更是相当大了.当然会很快跳闸.
也有可能原来是星形接法,被你改成了三角形接法.电流肯定倍增.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考