(我用的是ABB ASC510 7.5KW变频,1.6MP远传压力表恒压控制,接AL1上,压力在5KG,请问下需要设置那些参数

我选择的是PID控制宏 要具体参数项

压力控制在0.5Mpa. 如果压力传感器是1.6Mp信号输出4--20mA.即5/16=0.31变频器4011代码目标值输入31%.9905 --输入电机额定380v 9906输入电机额定I电流9907输入电机额定f50HZ. 9908输入电机额定转速 9909输入电机额定功率7.5kw.压力信号正接变频器AI2 负接变频器AGND 如果有pLc控制 传感器伩号正接24v电源. 信号负接pLc的IIN.pLc的com接变频器的AI2. 代码手操盘输入先点按menu/enter健进入.用上下健翻出pAr-参数设定.然后再点按menu/enter健就出现参数设定代码........ 调试参数如下;9901-1 9902-6 (9905 9906 9907 9908 9909 ) 1001-1 1002-6 1003-1 1102-2 1103-1 1106-19 1201-0 1304-20 1403-3 1601-5 4001-1.5 4002-10 4010-19 4011-25 4014-1 4016-2 3017-1 2102-2 2202-8 2203-3 其它提问再答. 提示/9902-6控制宏为风机水泵专用宏.压力信号正接变频器AI2 为pid自动恒压.Ai1接10k电位器为手动.
附释; 检査跳线设置(将AI2设为ON电流位置),再改一个参数变为4-20ma(1304设为20%);因为我们选择了AI2作为反馈信号输入端口,所以将4016设为2;给定值选择(将4010设为19内给定,4011设为31%负反馈应将4005设为0=no-正常.反馈信号减少时引起电机转速上升;9902设为6(PID控制宏)适合压力控制;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-18
1,电机的参数,如转速,功率等
2,电机控制方式选择如DTC...
3,PID比例,积分,比例增益开始要调小些
4,模拟量追问

您可以说具体点吗 我是初学者

第2个回答  2012-02-20
楼上答得是ACS800 才有DTC 电机控制模式。这种控制方式 采用PID 控制模式就可以了,文字不好叙述[email protected] 给我发邮件留下联系方式,我给你汇过去!