4平方铜芯电缆能通多大功率(长100米) 它的总功率是如何计算的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-02-19
通常铜电线在100A以下,1平方毫米安全载流量为5~6A。
以你的100米电缆,采用1平方毫米安全载流量为5A。4平方的安全载流量是4*5=20A,
那么对于单相功率:
P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数,阻性负载选1,感性负载(如电机)为0.8,阻性负载功率:P=220*20*1=4.4KW
对于三相380V交流供电:这通常是工业用地,感性负载比较常见,如电机,那么:
P=1.732*U*I*cosφ=1.732*380*20*0.8=6KW
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4BRcW4PhP.html
其他回答
第1个回答 2012-02-21
220伏的电气设备4到5千瓦;380伏的电气设备不超过10千瓦。原因是4平方米的铜线最好不超过20个电流。本回答被提问者采纳
相似回答
2.5
平方铜芯电缆能通多大功率(长100米)
它的总功率是如何计算的?
答:
楼主的2.5平方,由于长度在
100米
,可以每平方按5A计算比较安全,也就是可以过12A电流。
总功率
和你负载的额定电压有关,比如你负载是220交流供电,则P=UI=220*12=2640W 如负载是直流12v输入,则P=UI=12*12=144W 希望对大家有帮助!
4平方的铜线
最高可以承受多少千瓦
答:
4平方的铜线最高可以负荷23千瓦。根据口诀,4平方的铜线按6平方的铝线计算,其安全载流量为截面的7倍,即6x7=42A,所以
4平方的铜线的
安全载流量为42A。如果是三相,
功率计算
如下:P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x42x0.85=23kW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是单相,功率计算如下:P...
四平方铜
电线可以带多少千瓦?
答:
一般情况下,4平方铝电线的安全载流量是32安,而铜电线的安全载流量是在42安。
4平方的
电线具体可以带多少千瓦,一般都需要看电线的内芯材质、电线辐射方式、周边环境温度、导线温度等方面,电线的安全载流量不同的话,电线可承受的负载功率也会不一样。二、家装中4平方的电线可以用于哪里 1、当家中有...
大家正在搜
70平方铜芯电缆 功率
铝芯电缆如何计算使用功率
95平方铜芯电缆 功率
100kw功率需要多大铝芯电缆
总功率90kw用多大铝芯电缆
25平方铜芯电缆线功率
3芯4平方电缆能承受多少千瓦
四芯6平方电缆功率
三芯电缆功率计算
相关问题
2.5平方铜芯电缆能通多大功率(长100米) 它的总功率是如...
2*2.5平方铜芯电缆能通多大功率(长100米) 它的总功率...
三相负载,3*4平方+1(零线)的铜芯电缆能通多大功率 它的...
4平方铜芯电线电缆能载荷多少千瓦 计算公式是什么
4*4平方单芯铜电缆,长度100米,三相四线最大承载多小功率
4平方毫米大的电线能使用的最大功率是多少?
如何计算四芯16平方电缆能承载多大功率用电器
4平方电线能负荷多少W电器