我的电动机共有485KW怎么补偿柜是250Kvar的,空载补完了还只有0.85的功率因数,那满载怎么办?

空载为什么无功会增加呢?一般电动机功率因数不回那么低吧?我这样的补偿容量带负荷时真的够了吗变压器是630KVA的,供电局的说最少要350KVAR才够,真的要那么多吗?

呵呵
电容柜的容量可能是合适的!
问题可能出在显示的数据上。你用手动试试:正常工作时,手动把所有电容切除,看看功率因数是多少,再一组一组的手动投上,看看功率因数是否逐步上升。
如果你知道利用电表计算功率因数,那可以先对照补偿柜的显示是否正确。

这里有更多的资料:http://zhidao.baidu.com/team/view/%CE%DE%B9%A6%B2%B9%B3%A5%BB%A5%D6%FA%D3%AA
我的网名即我的单位名,可由此搜其网站查阅更多资料。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-07
拜托,电动机满载时的功率因数要高于空载。空载都可以补到0.85,那满载什么问题都没有了。追问

是这样 的吗,满载电流不是大得多吗?

第2个回答  2011-08-09
电动机 变压器在空载或轻载的时候,功率因数很低,能补偿到0.85已经不错了,额定负载时能够达到要求。补偿电容量不是固定的 一成不变的。