三相电的一平方铜钱最大电流和最大功率多少

如题所述

  三相电的一平方铜钱最大电流为13.5A和最大功率为7.5kw。
  根据口诀,1平方铜线的载流量相当于1.5平方铝线的载流量,1.5平方铝线的载流量为其截面的9倍,即1.5x9=13.5A。所以1平方铜线的载流量为13.5A。
  根据功率公式有:
  P=1.732UIcosφ
  =1.732x0.38x13.5x0.85
  =7.5kw(按市电电压计算,功率因数取0.85)
  铝电缆的安全载流量口诀为:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-15
一平方铜线安全电流为8安再乘380等于3040W不过一般不要用到那么高最好低于2500W
第2个回答  2013-11-15
最大安全电流是17A,可以承受2KW