何谓深基坑?请简述专项施工方案编制和要点.

如题所述

深基坑的定义:建设部建质200987号文关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知》规定:一般深基坑是指开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。   另外,基坑和基槽都是用来建筑建筑物的基础的,只是平面形状不同而已.基坑是方形或者比较接近方形;,基槽是长条形状的,而且有时候比较长.你要掌握的是它们的形状的区别.   基坑是指底面积在27平方米以内(不是20),且底长边小于三倍短边的为基坑.   基槽是指槽底宽度在3米以内,且槽长大于3倍槽宽的为基槽.   也就是说,一般定义深基坑为:底面积在27平方米以内(不是20),且底长边小于三倍短边,开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。

建筑基坑支护方案编制要点
AQ3.2.2 001
一、工程概况,至少包括以下内容:
1.基坑所处的地段,周边的环境。
2.四周市政道路、管、沟、电力电缆和通讯光缆等情况。
3.基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、支护结构使用期限及其他要求。
二、工程地质情况及现场环境:
1.施工区域内建筑基坑的工程地质勘察报告中,要有土的常规物理试验指标,必须提供土的固结块剪内摩擦角φ、内聚力c、渗透系数K等数据。
2.施工区域内及邻近地区地下水情况。
3.场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。
4.邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。
5.基坑四周道路的距离及车辆载重情况。
三.基坑支护设计:
依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120―99)、工程地质勘察报告进行支护方案选择及设计,内容有:
1.设计原则(3.1.1、3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6条);
2.支护结构选型(3.3.1、3.3.2、3.3.3条);
3.荷载标准(3.4、3.5条);
4.质量检测(3.6条)。
四、支护施工工序及施工方法:
根据选择的支护方案和支护设计,安排支护施工工序及施工方法。
如采用挡土板桩,施工顺序:
建筑工程定位→板桩墙定位→安装导向围檩→沉打板桩→拆除导向围檩→安装拉锚或支撑装置→挖土(视基础深度,确定分层开挖厚度和相应支护设施)→基础施工→填土→拆除拉锚或支撑→拔除板桩。
挡土板桩施工必须做到:
1.确保坑壁稳定,施工安全;
2.确保邻近建筑物、构筑物和管线安全;
3.考虑基础施工各工序如挖土、模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇捣便于进行;
4.尽可能施工简便、经济合理。
五、基坑施工:
1.基坑开挖
基坑开挖应根据支护结构设计、降排水要求,确定开挖方案。基坑边界周围地面应设排水沟,且应避免漏水、渗水进入坑内;放坡开挖时,应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。基坑周边严禁超堆荷载。
内容应包括:开挖机械的选型,开挖程序,机械和运输车辆行驶路线,地面和坑内排水措施,冬季、雨季、汛期施工措施等。

2.开挖监控:
基坑开挖前应作出系统的开挖监控方案,监控方案应包括监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求、监测点的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等(《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120―99)3.8条)。
六、安全保证措施
1.基本措施
建立健全施工安全保证体系,落实有关建筑施工的基本安全措施等内容。
2.结合工程特点采取安全技术措施,必须包括紧急应急措施。
七、地下水控制
地下水控制的设计和施工应满足支护结构设计要求,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础施工方案综合分析、确定。
内容如地下水控制方法;涌水量估算;降水措施等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考