ABBACS350-01E-04A7-2变频器故障代码0035
ABBACS350-01E-04A7-2变频器故障代码0035.在输出端子处测量V2和DC+直接导通。请问是哪里的故障,该如何维修。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-08-07
接地故障,检查模块和驱动板吧
追问
谢谢。我想知道具体该怎么检查。我现在想直接学习修理变频器。
相似回答
ABBACS350-01E-04A7-2变频器故障代码0035
答:
接地故障,检查模块和驱动板吧
ABB变频器ACS350故障
drive not responding
答:
传动无响应, 主要有两个原因:1,你可以查查
变频器
壳子后面有根通讯线,他松动了或者脱落了,都能导致这样的问题。2,其次就是SMIO板坏了。
ABB ACS350变频器
开机F0009
故障
怎么解决?
答:
F0009故障表示MOT OVERTEMP 电机过温.\x0d\x0a电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。\x0d\x0a• 检查电机是否过载。\x0d\x0a• 调整用于估算的参数 (3005 ~ 3009)。\x0d\x0a• 检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。\x0d\x0a你使用了电机测温功能,如果...