电线电缆复试见证取样送检的数量是多少?

GB50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范第45页12.2.2:低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。后又说检查数量(是不是取样数量)为同厂家各种规格总数的10%,且不得少于两个规格。问题是这样规定是不是取样的数量很大,生产成本肯定会大幅提高,我的理解是否有误呢?请大家赐教。谢谢了!

不用每个规格。一个型号单元取1~2个规格就好了。取样长度视检测项目而定,一般不少于3米。
必须全部规格型号复试,还得注意复试的组数,组数不够交资料时候很麻烦。
您可以查看一下《GB 50411-2007》中的电线电缆检验规定,中有明确:
“检验数量:同厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格。”
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-11
  申请人负责按认证机构的要求选送型式试验的样品,并对选送的样品负责。一般电线电缆产品,送样数量为50m。
  导体截面≥50mm²的塑料绝缘产品、导体截面≥16mm²的橡皮绝缘产品,送样数量为≥30m。
  GB50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范第45页12.2.2:低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。
第2个回答  2015-11-12
各个地方规定可能有不同的要求。有些地区的电线电缆送检要求是这样的:取样频率:单位工程项目,每个规格、每个批号的产品,至少抽取一个样品,每500KM作为一个验收批,不足500KM的应作为一个验收批。样品规格及数量:电线送样为未拆包装的整卷;电缆为20米。所需时间:12个工作日。
第3个回答  2011-08-20
申请人负责按认证机构的要求选送型式试验的样品,并对选送的样品负责。一般电线电缆产品,送样数量为50m。
导体截面≥50mm²的塑料绝缘产品、导体截面≥16mm²的橡皮绝缘产品,送样数量为≥30m。本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-08-20
做送到上缆所全检也就需要30m,委托普通检验站检验也就5m。沟通处理,如果让贵公司每段都要长出要送检的米数的话,就很亏本