3台45KW的水泵并联运行,电机额定电流84.2A,额定电压380V,采用星三角启动。

当出口阀全关,1#泵电流45A,2#泵和3#泵的电流有25A左右,当阀门开启50%时,1#泵电流82A,2#和3#泵电流为40-45A。以上电流为控制柜上电流表上显示的,电流互感器接在每个空开的下面C相上。请教各位大虾,1#泵和2#、3#的电流咋会差这么多呢(负载可以说是一样的)。在线等,谢谢!

这个问题看上去不可思议,其实道理很简单,原因是受力问题(既负载)。1#泵要将静止的水推动是很费力的,那当然是满载电流82A了,而2#和3#泵是在已经有一定流动速度的水往前推动那当然就省力了,电流也就是40-45A了。不信你将1#泵关了,那就轮到2#泵是85A左右了,而3#泵是45-50A左右了,。两个泵工作电流会上升一点,但不会相差很大。追问

我说的电流数据都是单台泵试验,是1#泵启动后,看了电流后就泵关闭,然后开2#泵。3#泵也是如此。电流互感器的变比是一样的,100/5.

追答

你得说清楚几个问题:1,你的3台泵是不是接在同一根管道上?;2,你说的1#泵的工作电流82A时,2#和3#泵都是开的还是都是关的?3,你说的2#和3#泵的工作电流40-45A时,是3个泵一起工作,还是一个一个的试?那个关了那个开了你得说清楚。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-21
这里面有很多问题在里面,不是看电流能说出原因的。如果三个水泵在同一仓内那你先启二号水泵,那一号三号是40-50A了,没有人用关掉出水阀门试水泵的,你不要泵了吗?电机额电84A的至少是五级泵吧?你不要泵了才会这么做/做实验呢吗?追问

电机型号是Y225M-4。阀门全关只是看一下这种类似空载的情况下有多大的电流,看了电流后在开阀门,调节负荷。

第2个回答  2011-08-21
1#泵的轴承,和水叶轮检查下。
第3个回答  2011-08-21
一是看电流互感器变比是否一样,二是电机所带的泵的泵校是否不一样,最好办法拿钳形电流表卡一下3台电机电流最准
第4个回答  2011-09-02
直接 钳流表 卡
第5个回答  2020-06-14
这根电压有关系的,这样对电机损坏很大,你那电压肯定不稳定,你可以用万能表量输入端电压,可以用变频器。