窗口≧2100应设置抱框柱,在什么图集?

如题所述

窗口≧2100应设置抱框柱,在06SG614-1图集。

洞口宽度大于或等于1.5米(6、7度设防)洞口两侧设抱框柱,抱框柱主筋为38,分布筋为φ6,200。当围护墙的窗洞口一侧的填充墙到柱(框架柱、构造柱)的一侧净距离600mm时,可不设抱框柱。

但满足门窗洞口两侧无钢筋混凝土抱框柱的加强措施(门窗洞口两侧无钢筋混凝土抱框柱时,洞口两侧240mm范围内采用混凝土实心砖砌筑,洞口两侧沿竖向设置间距为400mm的2φ6墙体拉结筋,拉结筋长度大于等于600mm端部设弯钩)。

口宽度大于2.4米(6、7度设防)洞口两侧设钢筋混凝土构造柱,当洞口两侧的填充墙到柱(框架柱、构造柱)一侧净宽度700mm时,洞口一侧可不设钢筋混凝土构造柱。

但满足门窗洞口两侧无钢筋混凝土抱框柱的加强措施(门窗洞口两侧无钢筋混凝土抱框柱时,洞口两侧240mm范围内采用混凝土实心砖砌筑,洞口两侧沿竖向设置间距为400mm的2φ6墙体拉结筋,拉结筋长度大于等于600mm端部设弯钩)。

扩展资料:

构造柱是根据结构构造要求加设的,多数为抗震构造要求,是施工中必须设置的。而抱框柱是为便于门窗固定而设置的,这是根据设计或施工需求而定的。

有时可以采取灌芯混凝土,原来还有预埋防腐木砖等方法满足门窗固定的要求,不是必须设置的,只要能固定住门窗就行。

构造柱应沿整个建筑物高度对正上下贯通,层与层之间构造柱不应相互错

位。突出屋顶的楼梯间、电梯间、构造柱应伸至顶部,并与顶部圈梁、压带连接。

构造柱混凝土保护层厚宜为20mm,且不应小于15mm。

参考资料:百度百科-抱框柱

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
砖墙长度大于5米、门窗洞口宽度大于2米,无约束端的砌体端部应该设置构造柱,这个一般在图纸的结构设计说明中注明,这个是抗震设计需要的。 关于抱框柱,是指混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强,这个一般是在《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J 16-2005(J10687-2006)中规定的,这个是地方标准,各地会有差异,我这个是江苏的标准,希望对你有帮助。追问

江苏几度抗震设防?我提的问题是在关于有抗震设防要求的标准图集中体现的,我忘了该图集的编号?

追答

抗震设防烈度为7度,抗震设计规范GB50011-2001(2008版)。

追问

想问的是图集编号!

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-07-12
12系列建筑标准设计图集 《12J3-3 蒸压加气混凝土砌块墙》008页 第5.15条
第3个回答  2012-04-16
06SG614-1
第4个回答  2017-12-06
图集12G614-1 ≥2100设构造柱 <2100设抱框柱