33问答网
所有问题
高低压开关柜中为什么安一个接触器还安一个断路器,分合闸是是怎样一个操作顺序呢?谢谢。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-19
在一个供电回路中,尤其是在需要频繁操作的回路中,由于开断元件不能频繁操作,所以应当将回路的开断元件和操作元件分开,各行其职。低压开关柜中的断路器具有很强的开断电流能力,但不能频繁操作,所以负责开断回路的故障电流;而接触器虽然不能开断很大的故障电流,但是允许30万次以上的操作频率,所以负责回路的操作。
在高压回路中由于频繁操作的负荷较少,使用断路器后,一般就不再使用高压接触器了。除非如轧钢厂那样需要频繁操作的生产线上,除了使用断路器外,还要使用接触器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4PB5cBR4B.html
其他回答
第1个回答 2011-08-19
在母线提升柜中会用到一台断路器+一台隔离开关合用。目的是当一段母线需要检修时先开断断路器,再分开隔离开关,隔离开关提供一个明显的隔离断口。
分合闸操作是 O-0.3s-CO-T-CO
第2个回答 2011-08-19
你这问题涉及太广。。。。。。无法回答,建议你去看看电气方面的书籍都有的基本知识。
追问
我好像刚才表述的不准,我看基本所有的图纸一次部分都是先断路器,再刀开关(不是接触器),直接一个断路器不行吗?谢谢。
追答
只要断路器是不行的,刀开关是起一个明显的断开点的作用.
第3个回答 2011-08-20
先合断路器
相似回答
高压
断路器合闸顺序?
答:
合闸是是指在电力系统中经人操作,断路器由分闸位置转为闭合位置
。线路上有人工作必须悬挂标示牌“禁止合闸、线路有人工作”。这是防止误操作而制定的一项安全措施。根据《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》3.6.1 规定,在一经合闸即可送电到工作地点的断路器、隔离开关及跌落式熔断器的操作处...
断路器
与
接触器
区别
答:
2、原理不同
断路器
:当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作
,开关
瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
接触器
:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁...
断路器,接触器
,负载
开关
,隔离开关,区别
答:
1、断路器的两侧均应配置隔离开关,以便在断路器检修时形成明显的断口与电源隔离
。2、中性点直接接地的普通变压器,均应通过隔离开关接地。3、在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关,保证电器和母线的检修安全,每段母线上宜装设1-2组接地刀闸。4、接在变压器引出线或中性点的避雷器可不...
大家正在搜
断路器继电器接触器的区别
断路器和接触器区别
交流接触器和断路器的区别
电机断路器接触器匹配表
中间继电器控制接触器接线图
接触器是什么
高低压开关柜
矿用高低压开关柜
高低压开关柜原理图
相关问题
一般高压断路器有合闸线圈和分闸线圈,为什么不像接触器一样一个...
这是断路器电气控制图,可不可以告诉下4个接触器在断路器分合闸...
断路器的合闸接触器的电流怎么选择,为什么?
万能断路器触头发热在进出端短结一个交流接触器为什么没有电流?
25OKw螺杆空压机用多少安断路器,变频器,接触器?
断路器操作机构有哪几种
断路器操作机构有哪几种?
断路器与接触器区别