电磁流量计安装时有哪些要点

如题所述

①变送器应安装在室内干燥通风处,避免安装在环境温度过高的地方,不应受强烈振动,尽量避开具有强烈磁场的设备,如大电机、变压器等,避免安装在有腐蚀性气体的场合,安装地点便于检修。这是保证变送器正常运行的环境条件。
②为了保证变送器测量管内充满被测介质,变迭器最好垂直安装,流向自下而上,尤其是对于液固两相流,必须垂直安装,若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面。
③变送器两端应装阀门和旁路
④电磁流量变送器的电极所测出的几毫伏交流电势,是以变送器内液体电位为基础的,为了使液体电位稳定并位变送器与流体保持等电位,以保证稳定地进行测量,变送器外壳与金属管两端应有良好的接地,转换器外壳也应接地,接地电阻不能大于10,不能与其它电器设备的接地线共用。如果不能保证变送器外壳与金属管道良好接触,应用金属导线将它们连接起来,再可靠接地。
⑤为了避免干扰信号,变送器和转换器之间的信号必须用屏蔽导线传输,不允许把信号电缆和电源线平行放在同一电缆钢管内,信号电缆长度一般不得超过30m。
⑥转换器安装地点应避免交、直流强磁场和振动,环境温度为-20~+50℃,不含有腐蚀性气体,相对湿度不大于80%
⑦为了避免流速分相对测量的影响,流量调节阀应设置在变送器下游。对于小口径的变送器来说,因为从电极中心到流量计进口端的距离已相当于好几倍直径D的长度,所以对上游直管可以不做规定,但对口径较大的流量计,一般上游应有5D以上的直管段,下游一般不做直管段要求。