继电器触电抖动怎么办?
现有24V交流电源被半波整流,由于缺少半波驱动起的中间继电器会发生严重的抖动现象,我该使用什么样的继电器能够防止抖动发生呢?最好有那种一个高电平就能使继电器动作保持的。
举报该问题
推荐答案 2007-07-16
如果整流电路不能改,可以照一下方法:
1、采用带磁延时分断的继电器
2、继电器绕组并联反向二极管(不一定管用,而且半波电路不能加电容)
3、继电器加隔离二极管和小滤波电容,xuhaifeng1123电路的变形,如果电路能改,就不用这么麻烦
4、继电器铁心上缠短路线圈,要够粗,匝数要试验一下
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4PBh5cB5.html
其他回答
第1个回答 2015-08-13
如果整流电路不能改,可以照以下方法:
1、采用带磁延时分断的继电器
2、继电器绕组并联反向二极管(不一定管用,而且半波电路不能加电容)
3、继电器加隔离二极管和小滤波电容,xuhaifeng1123电路的变形,如果电路能改,就不用这么麻烦
4、继电器铁心上缠短路线圈,要够粗,匝数要试验一下
第2个回答 2007-07-16
现有24V交流电源被半波整流,换个全桥多省力,(很好搞定的)现在各规格全桥又好买又便宜,换上全桥加级电容滤波,(电容用220uf--4700uf选择),既好用也经济,干嘛在继电器上下功夫呢.
(全桥---桥式全波整流)
第3个回答 2007-07-16
脉动直流电有半个周期是没电的,肯定会抖动,你加个电容滤一下波看看,应该会有所改善
第4个回答 2007-07-18
恩,同行
相似回答
继电器触电抖动怎么办?
答:
1、采用带磁延时分断的继电器2、继电器绕组并联反向二极管
(不一定管用,而且半波电路不能加电容)3、
继电器加隔离二极管和小滤波电容
,xuhaifeng1123电路的变形,如果电路能改,就不用这么麻烦4、继电器铁心上缠短路线圈,要够粗,匝数要试验一下 本回答由科学教育分类达人 潘林超推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 0 zhui...