一个电焊机有四个接线柱,220V/380V通用的,那四个接线端子怎么接?

1、看标签好像标记了3个接线柱,0-220-380,最左边的那个没有任何标记,是干什么的?

2、如果不小心接错了,在0和220之间接了380V电焊机会不会烧?0和380V接220V电源用来焊接怎么样?

3、如果标签丢了,用电压表和灯泡怎样测量区分接线柱?

4、380V两根火线的情况下电焊机和220V是性能上有什么区别?

(回答以上四个问题,每题5分,共计20分,回答详细另外加分

1。建议用万用表测量一下最左边的那个端子是否与焊机外壳相连,如果是,那这个端子就是用于保护性接地的。保护性接地不做标记的产品是严重犯规的,属于不合格产品。
2。在0和220之间接了380V电,焊机肯定会烧坏;0和380V接220V电源焊机空载电压会很低,不能正常引弧和焊机。
3。可以用电感表(很多数字万用表都有)测量端子之间的电感量,电感量最大的两端为380接线端,其次是220V,在其次是220到380之间的端子,测量端子之间的电阻也基本可以作出类似判断。
4。只要正确接入电源,焊机性能没有区别。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-02
1、应该是接地
2、会烧,电焊机处理不行
3、用380V电源串联灯泡和电焊机,并量灯泡上的电压,电压高的为220
4、没什么大的却别追问

不是外壳接地吗?接地端子一般都在外壳上吧 设计在那里不是容易搞错

追答

不是外壳接地,因该是接零,你看看是不是这样的?O(N ) 220v ( L)O; O (L1) 380v O(L2)

本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-10-20
电焊机输入端有220V、380V、公共线、三个接线端子,属自偶式绕组。
先用万用表测量此3端阻值,记录好各端的测量数据;
选阻值最大的接380v,用380v两端分别和空余端测电压;
测量值接近220v的,则380v上的这个端子就是公共端;
然后拆掉380电源,可以在公共端和空余端接220v,来测量公共端和380端的电压是否接近380v来验证。
第3个回答  2011-07-31
1:最左边的是接地线,2:要是220当接了380操声特别大,但一分钟之内不会烧掉,要是380当接了220电焊机是烧不掉的,但电焊也烧不成,电流特别小,就是调到最大也没用,3:分不清那边是220那边是380的时侯只能先用220通电试研,要是接的准确的情况下380的接线柱上会有380的电压,要是用380的时侯,220的接线柱上会有220电压,小功力的220电器可以接上去使用,比如:电捶呀电钻呀照明灯呀,可以当变压器来使用,4:当用380的时侯肯定要比用220的劲大,因为电压越高在线路里的损耗就越小,也就是压降小,谢谢你的考试,给不给分随意,其实你比我还要精。
第4个回答  2011-08-01
用不同颜色区分,信号输入,输出追问

大哥 有颜色就好说了