如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-08-11
你好 2700瓦的空调并不算大 其实1.5平方的国标铜线就够了 但是有点紧 考虑是有时候会是加热状态 加上以后电线老化 使用时间问题 建议用2.5平方的国标铜线 差不了几个钱
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4PW0chh5cBcRBRWhBh.html
其他回答
第1个回答 2016-06-22
由
电功率
计算公式P=UI得5000/380≈13A电机属于
感性负载
,启动电流是额定工作电流的4~7倍,虽然启动时间很短,但为了电路的安全运行,还是要考虑取1.5~3倍的启动电流。功率不大按1.5倍的启动电流计算。13X1.5=19.5A2.5
平方毫米
铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。如果距离短用2.5平方线就可以,如果距离长的话建议用4平方线。
本回答被网友采纳
相似回答
2700瓦的
机器
三相的用
什么线
答:
用2平方的线就 可以了!
3P
空调2700W
功率家用
电线
的问题。
答:
可以的,不过值得疑问的是为什么会买不到4平方的线呢,别处也没有吗?还有,
国标的2.5平方都足够了,如果买得到,不建议用2根两平方的线
,再怎么讲也不如一根的好,我是卖空调的,不会错,预埋的线不一定是4平方的,最好确认一下哦!
我有一电器最高功率是
2700·W
,我后我要配一个插座,要用到铜线,我在网上...
答:
2700W的电器,以220V交流电计算,电流有2700W/220V=12.272727...A
2.5平方毫米的线通常可承受15A左右,所以用2.5平方毫米的线是正确的
。0.75平方毫米的线一般只能承受4.5A左右。并不是超过额定电流,电线就立马烧毁,而是发热,逐渐氧化铜线,时间长了电线才会烧到损毁的程度。10米的电线不算很长...