关于用电负荷和变压器容量选择的重大疑问?

变压器容量=线电压*线电流=3*相电流*相电压;
通常居民用电负荷是60㎡以下4KW每户,60-80㎡每户6KW,80-120㎡每户8KW,但是居民用电负荷是220V的,假设有100户50㎡的住户,使用系数0.5,那么总用电负荷,200KW,按照这样来算,变压器应该选择3*200KW,至少应该是630KVA的,为什么选择的是250KVA,难道居民用电负荷的功率也是按照线电压*线电流算出来的????

变压器的容量的要根据用电负荷性质进行选择,一般用电负荷应为变压器容量的75--95%。动力用电要考虑单台大容量的电动机的起动问题,应选择较大一些的变压器。以适应电动机起动电流的需要。还要考虑用电设备的同时率,使变压器的容量得到充分利用。如实测用电负荷经常小于变压器额定容量的50%时,应更换小容量变压器;大于额定容量时,应换大容量变压器。