20台 2000瓦的加热棒 同时工作要 用多少平方的线(铜线多少 铝线多少) ?

20台 2000瓦的加热棒 同时工作要 用多少平方的线(铜线多少 铝线多少) ? 每天工作4小时 线的长度 50米 需要多大的电表 多大的漏电保护器 一般三相电量会够吗

帮你计算一下 先算出总功率20X2000W =40KW
40000/1.73/380/0.9=67A
再计算电阻0.017x50/16=0.053
0.053x67=3.55v
67x67x0.53=237x3=713w线损开一个小时损失713W
电线选择16平方铜线足够,注意三相平衡零线可以选择6平方足以,三相每相平均带7台,一相少带一台,电流互感器选择100比5就可以了,选择100A漏电保护就是可以了,如果没有三相电的话,功率因数取0.9超过200A电流,要70平方铜线才行,建议用三相不然的话,你要看你前级的线够不用,如果变压器容量小的话,会影响三相平衡的,增大零序电流,而且单相200A漏电保护不好买,追问

我有三相电 但是 我豆浆机 20台 220瓦的 不知道 电线选择16平方铜线足够,注意三相平衡零线可以选择6平方足以,三相每相平均带7台,一相少带一台,电流互感器选择100比5就可以了,选择100A漏电保护就是可以了, 这样选择可以了吗? 为什么 还要电流互感器

追答

4400/1.73/380/0.7=9.56A感性负载的功率因数很低所以无功电流很大
9.56+67=76A
16平方取5安全载流量80A
25平方取4安全载流量100A
理论上16平方是够了一定要三相平衡不然零序电流增大烧了零线
如果长期用的话最好用25平方的线,多留的空间将来加设备不用换线
一般没有那么大电流的电表,都要加装电流互感器好计量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-16
20台 2000瓦的加热棒
总功率为:20×2000=40000W
正常使用时的理论电流为:40000÷380=106A
考虑设备启动电流,
建议楼主按120A选择线缆和断路器
50mm2的铝芯线
35mm2的铜芯线
一般三相电量会够的追问

建议楼主按120A选择线缆和断路器
什么意思? 是不选用家庭用的插座吗 我打算买 20个插座....

追答

按120A选择线缆和断路器
就是线路按120A选择导线
总断路器也是120A
家庭用的插座,选择10A就可以了

追问

我这有一个现成 160A的漏电保护器 可以用吗?

追答

如果是使用380V电源,当然可以了!

追问

我还有一个不明白的地方 我这机器在家庭 220v下使用 那我现在用动力电了 能行吗? 动力电不是 380v的吗 不会把我机器弄烧了吧

追答

使用220V的设备和使用380V的设备是不一样的!
绝对不能混用!
要烧掉的!!!

追问

那我应该怎么办 有什么办法可以解决吗

追答

只能根据设备选择电源

第2个回答  2011-08-16
20×2000=40瓩如三相电源则电流是80A可用16平方铜线或25平方铝线 如果是单相电源则电流是185A可用50平方铜线或75平方铝线
第3个回答  2011-08-16
三相电是每千瓦2安电流,40千瓦是80安。电线按铝4铜6算,就是说每平方铝线4安,每平方铜线6安。考虑到你的线很长,建意用25平铜线或用25乘3加16乘1电缆。漏保选dz20L160就行了。
第4个回答  2011-08-16
16mm平方铜线普通电表加装电流互感器即可