20台 2000瓦的加热棒 同时工作要 用多少平方的线(铜线多少 铝线多少) ? 每天工作4小时 线的长度 50米 需要多大的电表 多大的漏电保护器 一般三相电量会够吗
我有三相电 但是 我豆浆机 20台 220瓦的 不知道 电线选择16平方铜线足够,注意三相平衡零线可以选择6平方足以,三相每相平均带7台,一相少带一台,电流互感器选择100比5就可以了,选择100A漏电保护就是可以了, 这样选择可以了吗? 为什么 还要电流互感器
追答4400/1.73/380/0.7=9.56A感性负载的功率因数很低所以无功电流很大
9.56+67=76A
16平方取5安全载流量80A
25平方取4安全载流量100A
理论上16平方是够了一定要三相平衡不然零序电流增大烧了零线
如果长期用的话最好用25平方的线,多留的空间将来加设备不用换线
一般没有那么大电流的电表,都要加装电流互感器好计量
建议楼主按120A选择线缆和断路器
什么意思? 是不选用家庭用的插座吗 我打算买 20个插座....
按120A选择线缆和断路器
就是线路按120A选择导线
总断路器也是120A
家庭用的插座,选择10A就可以了
我这有一个现成 160A的漏电保护器 可以用吗?
追答如果是使用380V电源,当然可以了!
追问我还有一个不明白的地方 我这机器在家庭 220v下使用 那我现在用动力电了 能行吗? 动力电不是 380v的吗 不会把我机器弄烧了吧
追答使用220V的设备和使用380V的设备是不一样的!
绝对不能混用!
要烧掉的!!!
那我应该怎么办 有什么办法可以解决吗
追答只能根据设备选择电源