台达plc dvp-14ss要控制步进电机 在触摸屏里面可以设定它的脉冲要怎么写呢 脉冲输出点是那个呢
只需要控制脉冲数就可以了
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-08-11
Y0和Y1输出,最高10K,使用PLSY指令,格式 PLSY S1 S2 Y
S1为发送速度,S2为脉冲个数,Y为响应的Y点,也就是Y0或Y1;
要用屏去写的话,首先建立屏与PLC之间的通讯,
PLC中将S1 和S2用D装置;在屏里面设置输入物件对应PLC中D装置,
然后通过屏输入数值就可以改变PLSY指令中S1、S2的值来进行控制了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4Pd5P4W5P.html
其他回答
第1个回答 2011-08-12
楼主,这个问题在这里是很难说清楚的,给你讲两条路,
第1,对着PLC和触摸屏的说明书,写一步测试一步,遇到哪里卡住了就打电话给供应商;
第2,把供应商叫过来,系统的教你一遍;
我自己一直就是这么做的
第2个回答 2011-08-12
plc dvp-14ss输出点只有2个,Y0或者Y1,你可以用PLSY脉冲输出指令
第3个回答 2011-08-26
这种问题有点复杂,一两句讲明白不现实,主要要动手实操一下,还要有个老师傅教你一下就什么都会了,信得过,可以到昆山中宇工控了解一下,应当可以帮你解决这个问题