半地下室外墙的水平荷载 在pkpm中如何把荷载输入

如题所述

首先要你建的模型标高正确,在“楼层组装”的时候设置好正确的相对标高,其中地下室的底标高要与“设计参数”中填写的“与基础相连构件的最大底标高”一致。

进SATWE第一个菜单“接PM生成数据”,再进入第一项“分析与设计参数的补充定义”,打开“地下室信息”页,正确填写每一项内容,这些都是和土压力有关的。

退出参数定义后,进入第二项“特殊构件补充定义”,确认地下室外墙都被标志为白色,如果标注有疏漏,在“特殊墙”中可以自己定义。

然后正常用SATWE计算,在梁柱配筋计算书中会给出地下室外墙的纵向钢筋计算结果,注意这个结果是双排钢筋的总配筋量。

-------------好吧,以上都是为了回答你的问题,事实上这个计算结果是没用的。
因为SATWE是不会去考虑裂缝问题的。而地下室外墙配筋并非承载力控制,而是0.2mm的裂缝宽度控制的,所以这个计算结果毫无意义。
你不如去下载一个小工具或者手算吧,用计算板荷载的小工具也可以啊。

而且半地下室外墙多半开了通气窗的,如果窗的长度比较长,可能外墙要按照悬臂墙考虑,这样PKPM的计算结果就更不靠谱了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-21
按连续梁计算,输入土压力,计算出每层支座处的反力,把该反力输入到水平荷载中,就可以了。