风机盘管温控开关穿几根线

如题所述

6-7根。风机盘管温控开关穿线是需要整个图可以看出6-7根如图:

 红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;

蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;

绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;

图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;

控制线为6色1.0平方的国标线。

扩展资料

注:此类二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷;因此大家在这种二通阀的接线过程中发现温控器的接线端“关”那个接口是不需要接线的。

 缺点: 空调水路打开需持续保持通电状态,因此造成驱动头使用寿命缩短;

 优点:价格便宜。

 故障应急处理 :当驱动头烧毁,一般二通阀会自动关闭,应急措施可通过驱动头上的小拉柄将二通阀强制打开以此来保证空调继续制冷或者制热。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-10

可以从下图中看出是6-7根线:如图:

解析:红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;

蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;

绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;

图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;艳红线为二通阀接入温控器“关”路接口;

 控制线为7色1.0平方的国标线。

注:此类电动球阀水路开、关只需要通电一次,动作执行完毕自动断电,与上述二通阀不同,开、关都无需长时间通电。

扩展资料

卡式(天花板嵌入式)机组,比较美观的进、出口外露于顶棚下,风机、电动机和盘管都置于顶棚之上,属于半明装机组;明装机组都有美观的外壳,自带出风口和进风口,在房间内明露安装;暗装机组的外壳一般用镀锌钢板制作。

国家标准规定,风机盘管机组根据机外静压分为两类:低静压型和高静压型。

低静压型机组在额定风量时出口静压为0或12pa,对带风口和过滤器的机组,出口静压为0;对不带风口和过滤器的机组,出口静压为12pa;高静压机组在额定风量时的出口静压不小于30pa。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-05-10

不同的开关、不同的电动二通阀是不一样的。

1、风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被制冷或加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速制冷或者加热房间的空气。

2、风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种。简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。

温度控制:温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制 STV 系列电动两 / 三通阀的开闭;风机的三速转换。或直接控制风机的三速转换与启停,通过控制系统风量达到恒温的目的。

扩展资料

参数性能

按形式:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种;

按厚度:超薄型、普通型;

按有无冷凝水泵:普通型、豪华型;

按机组静压:0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa (机外静压);

按照排管数量 :两排管、三排管;

按制式:两管制、四管制;

风机盘管所说的几排指的是风机盘管表冷器铜管的排数,一般的二排就是铜管两排,每排8根,一共16根铜管;三排就是铜管三排,每排8根,一共24根铜管。铜管的根数越多,制冷效果越好。

两管制:普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热;

四管制:多用于一些比较豪华场所,可以同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖。

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-09
不同的开关、不同的电动二通阀是不一样的。
传统机械式开关(我们通常称之“三速开关”),进线只接火线。带温显等功能的液晶显示控制开关,进线除了火线,还要有零线。然后输出有:1、风扇电机三个转速,共三根线;2、电动二通阀,二线与三线之分,二线电动二通阀通电时阀门开,断电时关,只需从开关接一根控制线,另一根零不过开关直接接取;三线电动二通阀,“开”通电时阀门开,“关”通时电阀门关,这样需从开关接二根控制线,另一根零不过开关直接接取。
这样温控开关进线一或二根(火线或火线+零线),出线风扇3根、电动二通阀1或2根。(本回答被提问者采纳
第4个回答  2015-04-19
6,7根吧