桩基础开挖,轴线放好之后发现有一根桩上正北偏离了90公分,桩径只要60公分,房子是正南正北走向的,偏掉的那根是双桩承台基础,左右的桩位不是同一直线上的,只有前后方向是直线的,由于甲方催促赶工期,估计不会要求补桩了(补桩要保养28天),前后方向的我测了一下距离是3米9,我看了整个房子的结果图,如果前后桩重新组合成为一个双承台,解决承载力是没问题的,关键是如果这样补救成本有点太高(额外增加4方混凝土,钢筋也要加长加粗,综合成本将近3000了),我看了图纸上下方向有一道剪力墙,而这道剪力墙正好在原来桩位上有个转角,除了我上面提到的那个补救方案,还有没有其他比较节约成本的方案,望老师不不吝赐教,