高分求教,望老师傅帮忙解决一下,桩位偏掉了

桩基础开挖,轴线放好之后发现有一根桩上正北偏离了90公分,桩径只要60公分,房子是正南正北走向的,偏掉的那根是双桩承台基础,左右的桩位不是同一直线上的,只有前后方向是直线的,由于甲方催促赶工期,估计不会要求补桩了(补桩要保养28天),前后方向的我测了一下距离是3米9,我看了整个房子的结果图,如果前后桩重新组合成为一个双承台,解决承载力是没问题的,关键是如果这样补救成本有点太高(额外增加4方混凝土,钢筋也要加长加粗,综合成本将近3000了),我看了图纸上下方向有一道剪力墙,而这道剪力墙正好在原来桩位上有个转角,除了我上面提到的那个补救方案,还有没有其他比较节约成本的方案,望老师不不吝赐教,

正规做法,设计院出补救措施。
建议你还是小心一点。不要好心办坏事。
桩偏位的责任在谁?是你放线错误?如果是,你这么忙活还有道理。
如果不是,你私下修改结构,以后出的问题,你个人要全部承担。
现在不是成本的问题,而是结构安全的问题。
如果有人有高招,照做之前,你要三思啊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-19
3K补桩,还贵?我要是建设单位,耽误我的工期,我会先罚你1w!
第2个回答  2011-08-17
设计院出联系单啊,你就这么补监理同意?出问题了责任谁负责,搞清楚了再说