小弟想问个关于电力系统稳态分析里面关于变压器分解头选择的问题,希望达人们不吝赐教,在此谢过!

关于电力系统稳态分析改变变压器分解头调压的题我老是搞不懂,希望大家给教教我,比如说要用到什么知识点,解这样的题的一般步骤是什么?谢谢!

哥们,手头有电力系统稳态课本么?如果有的话,书上应该有啊。

一般都分两步:第一步要估算分接头;第二部要验算,看所选分接头是否符合要求。

说明:顺调压的上下限我已经忘了。所以我算得时候假定:最大负荷,低压侧须保持10KV;最小负荷,低压侧须保持11KV。这样算的话,结果肯定不对,但是仅仅只为了说明解题步骤,所以数值上不做过多计较。

第一步:选择分接头。
标准变比为:110/10.5=10.47
最大负荷时,归算至高压侧的母线电压为104-5=109KV,因保持低压侧母线电压10,故最大负荷时应选下述分接头 109/10=10.9
最大负荷时分接头应为 10.9/10.47= 1.04

最小负荷时,归算至高压侧的母线电压为115-3=112KV,因保持低压侧母线电压11,故最小负荷时应选下述分接头 112/11=10.18
最小负荷时分接头应为 10.18/10.47= 0.97

为尽可能同时满足最大和最小负荷时的要求,取分接头的平均值:{1.04+0.97}/2=1.005

因1.005=1+0.5%,离1分接头最近,故选取110/10.5分接头即可。如若此数值为1.045则选择1+5%分接头,以此类推。

第二部:对所选分接头进行验算,看是否符合要求。
一般给出最大最小负荷值、变压器各项损耗和阻抗值才能进行验算,根据数据算出变压器在最大最小负荷时的实际电压损耗,再除以所选的分接头变压比,得出最大最小负荷时的低压侧电压,看是否满足低压侧顺(或逆或常)调压的百分比上下限要求即可。

好了,全部为自己手打,请加分!

参考资料:我的脑袋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-08
不知是不是可以这样理解,根据变压器的工作特性有:初级线圈匝数*次级电压=初级电压*次级线圈匝数。在这个等式中,当初级线圈不能改变却初级电压波动时,要保证输出电压不变,只有改变次级线圈匝数来调压,因此这是就需要选择不同的次级出线头,也就是对应着不同的次级线圈的匝数。
第2个回答  2011-09-07
是不是要问变压器的档位怎么放吧,你好像没有说很清楚如果是有载调压的变压器它自己会调压的
、、、、、、