哥们,手头有电力系统稳态课本么?如果有的话,书上应该有啊。
一般都分两步:第一步要估算分接头;第二部要验算,看所选分接头是否符合要求。
说明:顺调压的上下限我已经忘了。所以我算得时候假定:最大负荷,低压侧须保持10KV;最小负荷,低压侧须保持11KV。这样算的话,结果肯定不对,但是仅仅只为了说明解题步骤,所以数值上不做过多计较。
第一步:选择分接头。
标准变比为:110/10.5=10.47
最大负荷时,归算至高压侧的母线电压为104-5=109KV,因保持低压侧母线电压10,故最大负荷时应选下述分接头 109/10=10.9
最大负荷时分接头应为 10.9/10.47= 1.04
最小负荷时,归算至高压侧的母线电压为115-3=112KV,因保持低压侧母线电压11,故最小负荷时应选下述分接头 112/11=10.18
最小负荷时分接头应为 10.18/10.47= 0.97
为尽可能同时满足最大和最小负荷时的要求,取分接头的
平均值:{1.04+0.97}/2=1.005
因1.005=1+0.5%,离1分接头最近,故选取110/10.5分接头即可。如若此数值为1.045则选择1+5%分接头,以此类推。
第二部:对所选分接头进行验算,看是否符合要求。
一般给出最大最小负荷值、变压器各项损耗和阻抗值才能进行验算,根据数据算出变压器在最大最小负荷时的实际电压损耗,再除以所选的分接头变压比,得出最大最小负荷时的低压侧电压,看是否满足低压侧顺(或逆或常)调压的百分比上下限要求即可。
好了,全部为自己手打,请加分!
参考资料:我的脑袋