没有规范和图集要求。马镫用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。当基础厚度较大时(大于800mm)不宜用马凳,而是用支架更稳定和牢固。马凳钢筋一般图纸上不注,只有个别设计者设计马凳,大都由项目工程师在施工组织设计中具体标明其规格、长度和间距。
通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径ф12可用直径为ф10的钢筋做马凳,当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体题目还得具体对待,假如是双层双向的板筋为ф8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的间隔,如间距为@800*800,假如是双层双向的板筋为ф6马凳间距则为@500*500。
有的板钢筋规格较大,如采用直径ф14,那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。
模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。
为防止墙体模板根部出现漏、烂根现象,墙模安装前,在底板上根据放线尺寸贴海绵条,做到平整、准确、粘结牢固并注意穿墙螺栓的安装质量。
扩展资料
有些地方定额对马凳筋的计算有明确规定,那么按定额规则计算,但这个计算结果只能用于预算和结算不能用于施工下料,由于它仅仅是个重量,而不是从它本身的功能和受力特征来计算。
如浙江定额规定:设计无规定时,马凳的材料应比底板钢筋降低一个规格,长度按底板厚2倍加0.2米计算,每平方米1个,计算钢筋总量。山西省的定额规定按照1根每平方米计算,直径按照Φ12计算,很显然它不适用于施工。
参考资料来源:百度百科—马凳筋
参考资料来源:知网—一种用于多种板厚可周转装配式新型马镫
参考资料来源:百度百科—马镫
参考资料来源:百度百科—马凳
没有的。
不大于每平方米设置一个,马镫的材料也讲究,还有马镫的形状。
GBJ204-83钢筋混凝土工程施工及验收规范:是对钢筋绑扎误差要求和钢筋原材要求的施工规范文件。
是对钢筋施工平法标注和施工节点做法,例如,搭接倍数、锚固倍数、箍筋做法、加密区非加密区等。
钢筋接头分绑扎搭接、焊接或机械连接。受力钢筋的连接方式应符合设计要求,钢筋接头宜设置在受力较小区域,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端距钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
总之,钢筋工程是框架结构的关键,熟悉上面两个规范,我觉得其他的问题较比较简单了。