33问答网
所有问题
现浇混凝土板底非贯穿性裂纹如何处理?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-30
可以不处理。
或用水泥浆套浆刮平,如上面要做粉刷层的,就与粉刷层一起做。
如不做粉刷的,也可用白水泥加老粉或胶水刮腻子。等。
楼上说的太复杂。我不建议。呵呵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4R40Bh0W0.html
其他回答
第1个回答 2011-08-30
裂纹主要是指宽度小于0.15mm,故只需做封闭处理。用专业胶进行表面封闭即可。
第2个回答 2011-08-30
找到裂纹后用切割机切10mm的V形缝,深度控制在10mm,把灰尘清理干净,用环氧树脂挤压进去,就可以啦。
相似回答
工程技术知识:
现浇混凝土楼板
收缩
裂缝
的弥补
处理?
答:
第一种方法,
采用复合增强纤维等材料对裂缝作粘贴加强处理
。复合增强纤维的粘贴宽度以350~400为宜,然后再进行粉刷和装饰。第二种方法:
宽度≤0.2的非贯穿性裂缝采用环氧胶涂覆
;宽度>0.2的非贯穿性裂缝会引起钢筋的锈蚀,影响工程耐久性,采用环氧胶泥防水材料封缝处理;对于贯穿性裂缝采用改性环氧树脂...
现浇混凝土楼板裂缝如何处理
,
答:
1. 正确观察裂缝宽度;2. 基层处理:清除裂缝表面的灰尘,油污
;3. 确定注入口:一般按20~30cm距离设置设一个注入口,注入口位置尽量设置在裂缝较宽,开口较通畅的部位,贴上胶带,预留;4. 封闭裂缝:采用午晟智造®快干型封缝胶,沿裂缝表面涂刮,留出注入口;5. 安设塑料底座:揭去注入口...
现浇混凝土楼板裂缝处理?
答:
纵横向
裂缝
:主要表现为纵横向裂缝。如某教学楼,其
现浇
钢筋
混凝土楼板
大面积出现宽度0.1-0.3mm不等的纵横向裂缝。表面龟裂:此类裂缝主要表现在施工过程中产生的裂缝,容易控制与
处理
。如某在建工程,因板面面积大,在晚上
浇混凝土
,第二天早上派人浇水,但前面浇,后面就干掉,到中午时板面出现龟裂缝...
大家正在搜
现浇混凝土出现裂纹
现浇楼板裂纹渗漏处理
现浇板裂纹处理方案
现浇混凝土板
现浇混凝土板厚度
现浇钢筋混凝土楼板类型
现浇钢筋混凝土楼板
现浇钢筋混凝土楼板分为
现浇混凝土有梁板