求额定电压为35/11kV,额定容量为10000kVA的三相变压器和单相变压器的一、二次绕组的额定电流?

求解答 跪求解答 跪求全套解答公式和答案

三相变压器的绕组电流与变压器的连接方式有关系。
三相变压器的容量 = 根号3 * 线电压 * 线电流
35/11kV,额定容量为10000kVA的三相变压器:
一次侧线电流:10000 / (根号3 * 35)= 165 A
二次侧线电流: 10000 / (根号3 * 11)= 525 A
星形( Y)连接:绕组电流(相电流) = 线电流
三角形(D)连接:绕组电流(相电流) = 线电流 / 根号3

单相变压器:一次绕组电流 = 容量 / 一次侧电压 = 10000 / 35 = 285。7 A
二次绕组电流 = 容量 / 二次侧电压 = 10000 / 11 = 909.1 A
请根据上式计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-14
35/11kV,额定容量为10000kVA的三相变压器,
一次绕组的额定电流:I1=10000/(1.732*35)=165A
二次绕组的额定电流:I2=10000/(1.732*11)=524.9A
35/11kV,额定容量为10000kVA的单相变压器,
一次绕组的额定电流:I1=10000/35=285.7A
二次绕组的额定电流:I2=10000/11=909A
第2个回答  2011-09-15
同意前两位朋友的说法