4平方的铜线可以带起6千瓦的电器吗?

如题所述

4平方的电线能带6千瓦功率。

根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

I=P/(1.732Ucosφ)

=6/(1.732X0.38X0.85)

=11A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

如果是单相市电,I=P/U =6/0.22=27A。

查下面的电缆载流量表,知4平方电线(无材料注明默认为铜线)的载流量为39A,可以满足以上要求。

4平方铜线能带几台空调

1、总电流在10A以下的导线,每平方毫米可通过5A电流,总电流在100A以上的导线,每平方毫米可通过2A电流,总电流在10~50A之间的导线,每平方毫米可通过4A电流,总电流在50~100安之间的导线,每平方毫米可通过3A电流。在不同的敷设方式,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。

2、这样计算后,若属于埋地或套管附设时则可通过的电流值应乘于0.75,平方铜线能带几台空调,首先我们要知道4平方的铜线能够承受的电流是16-20A。

四千瓦的单相负载选用导线可选4mm^2的绝缘铜导线(此时可考虑一定的同步系数),至于4平方铜线带得几台空调的问题,首先线径要达到国家标准,制冷状态,3台1.5匹空调,考虑启动电流过大,平方铜线带2台1.5匹的空调。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-19
可以。6000瓦,如果是单相电220V的,电流就是6000÷220=27A。

查《低压用户用电装置规程》,PVC导线穿管铺设(2线),2.5平方的铜导线安全载流量为23A, 4平方的铜导线安全载流量为30A,6平方的导线安全载流量为39A。
最小的导线必须选4平方的,考虑一点余量,建议选用6平方的铜导线。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-05-19
可以
第3个回答  2018-05-19
明线明铺,没什么问题。
第4个回答  2018-05-19