怎么算出的截面积零点几啊。。。太可怕了。
追答我查了一下,没有打错。要记得两个数据哪个大取哪个。
你再算一下,要不,你要的写详细点儿发过来,我帮你算一下
好的、、 计算电流 电缆长度 电缆规格
數量 KW
3 11.25 21 100
1 30 57 100
1 30 57 100
1 30 57 100
1 30 57 150
2 22.5 43 200
你那第一个做出来。麻烦你详细点。。。
还有我不知道是几芯的???
3台11.25是33.75按38KW计算
3台单相总电流是38/0.38/1.732=57个电流,不是21个电流。应该选16平铜电缆
再算压降:5%*380=19V
线路电阻是19/57=0.333欧
长度100米:根据线路电阻=铜电阻率0.017241*长度/截面积
0.333=0.017241*100米/S算出截面S=5.17平方
16大于5.17,所以取16平方电缆。
不用怀疑,一般200-300米内可以不考虑压降的。
如果是10米计算结果就是0.517,这是你照料样要选择16平的电缆,因为首先你要保证电缆截流量要过,不然你的电缆就会烧坏的。
但是假定你的长度是1000米,上述根据线路电阻计算出结果就是51.7平方,大于16平,这是你就要选择51.7平的电缆了,虽然你的电流不大,但电缆用小了,压降影响严重,你的电缆不会烧坏,但你送不上电的。
现假定你的电缆是5000米,那你就要选择300平方的电线了。不然你照样带不起设备。
我曾为朋友选择过一次电缆,他们那儿山上有座小庙,有几公里。几个灯泡要用16平方的铜线才行。不过后来造价太高,我让他买了一个小的汽油发电机用了。
具体几芯的,问下身边的电工吧。
那请问一下。。怎么知道它是几个芯。。有的为什么是4*50+1*20有的为什么是3*50+2*20???急需了解