33问答网
所有问题
十三千瓦潜水泵的最大安全电流是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-25
一般超过3KW就是是三相的。三相电机一般每1KW应按2A的电流计算。因此13KW的电流为26A.。这个电流称为“额定电流”,也可以叫“安全电流”。当然有个别派生电机的电流的标注有一定差异,按照所标值使用也是没错的。
参考资料:
A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4RR040504.html
其他回答
第1个回答 2011-08-25
应该是三相的潜水泵吧。根据公式I=P/1.732*380*COSO=13/1.732*380*0.885=22.3A
追问
为什么我的过34A,还有一个33A,一个32A啊?是三箱的。
追答
你的水泵应该是工作在过载状态。所以是过电流。你的水泵铭牌数据额定电流是多少。
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-08-29
正常在26.
第3个回答 2011-08-25
是几相电,是三相电吗?
相似回答
十三千瓦潜水泵额定电流
一般
多大
答:
这里只能推算:13/(0.85X660)
=23安
700米的电缆带动
十三千瓦的水泵
用
多少
平方
的?
答:
380V,
13KW电机运行电流26A
,每百米电压降是0.5V,700米降几伏影响很小,应该使用4平方铜线或6平方铝线。
380电源功率
十三千瓦
用
多少
平方的线?开关多少安培?求大神帮助
答:
十三千瓦用4平方的国标线,但是最好用6平方的铜芯线(这样即使启动的次数多点也没关系了)。开关40安培的就行,
因为额定工作电流就26A了
,用小了启动时容易跳闸。
大家正在搜
十五千瓦潜水泵电流是多少
安全电流一般是多少
额定电流是最大电流吗
潜水泵电流过大原因
潜水泵电流小是什么原因
潜水泵电流高的原因
潜水泵绝缘电阻不得低于多少
水泵电流过大
5.5千瓦潜水泵参数
相关问题
十三千瓦潜水泵额定电流一般多大
13千瓦水泵工作电流多大
13千瓦潜水泵35个电流正常吗?
13KW潜水泵选多大的电机保护器
13千瓦的潜水泵电机需用多大的线?
13千瓦的潜水泵需要多大的铜芯线?
三千瓦潜水泵电流有多大?
13千瓦水泵需要按多少安空气开关