一个工厂总装机容量4000千瓦,需要配多大的变压器?

如题所述

4000KW,最好上35KV线路,损耗小。变压器最小要35KV/6300KVA的配变。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-24
同时率取0.7则最大负荷为2800KW,效率取0.95,功率因数取0.85,则变压器选3500KW即可。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2018-11-22
知道一个工厂的装机容量,要想知道配多大的变压器还需要知道工厂的性质。因为不同的工厂性质从用电角度来说是不一样的,一般分为三种:
1、设备长期开动,连续生产,负荷比较稳定的工厂,如冶金、纺织、水泥等工厂;
2、主要设备时开时停,单独使用,负荷率较低但波动较大的工厂,如各种机械制造和加工的加工厂;
3、属于上述两者之间的,其负荷的长期性和稳定性比1低比2高,如轻工业工厂及化工厂。
你只有了解了该工厂的性质,再结合下面的经验口诀,一下就可以得出结果。
冶金、纺织、水泥厂,千瓦就是千伏安;
机械制造加工厂,千瓦一半千伏安;
其余轻工化工厂,千瓦七折千伏安。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-08-24
需要配多大的变压器理论上很好算,就像1+1等于几一样,但是在工厂总体设计时,并不是只考虑4000千瓦总装机容量,还会有很多因素要考虑,不可能用一台变压器。
第4个回答  2011-08-24
4000*1.2=4800~~5000kva。用5000KVA的变压器!