33问答网
所有问题
外墙保温防火隔离带怎么设置?楼层高度100米
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-10
看当地消防支队怎么要求了,一般是一层或两层设一道防火隔离带,多采用30cm宽酚醛防火板或聚苯颗粒防火板
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4RW5BhWd0.html
其他回答
第1个回答 2011-09-10
(每两层楼)设置宽30厘米隔离带一条
第2个回答 推荐于2016-10-31
1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
以上是09年的民用建筑保温防火规定,而现在的规定是保温板全都要用A级的.本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-09-10
我在高层干的时候用的是岩绵(音),三层楼一道,每道30公分。
第4个回答 2012-07-23
《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》
相似回答
防火隔离带设置
规范
答:
1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级
。2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防...
高层建筑
外墙保温防火
要求
防火隔离带如何设置
建筑学
答:
1、防火隔离带高度方向尺寸不应小于300,厚度与外保温系统相同
;2、设置水平分格缝时,宜设置在防火隔离带与保温系统的分界线上;3、
防火隔离带通常为水平方向设置
,防火隔离带位置应设置在门窗洞口上方,隔离带下缘距离洞口上沿不宜超过500mm;4、防火隔离带保温层施工应与外墙外保温系统保温层一起自下...
大家正在搜
外墙保温防火隔离带的设置
外墙保温防火隔离带设置要求
外墙保温板防火隔离带设置规范
外墙保温防火隔离带宽度
建筑外墙外保温防火隔离带
外保温防火隔离带设置
外墙保温的防火隔离带
外墙保温对于防火隔离带的要求
外墙保温防火隔离带材料
相关问题
如何设置外墙保温的防火隔离带?
高层建筑外墙保温防火要求 防火隔离带如何设置 建筑学
外墙保温的防火隔离带怎样设置
外墙保温留防火隔离带的规范要求?
防火隔离带设置要求
外墙保温防火层一般都多少米加设一道
外墙保温材料防火隔离带的要求有哪些
外墙保温为B1级,建筑物高度小于24米,防火隔离带如果设置?