两条500mmm2三相四线电缆需挖多大电缆沟?电缆怎么排列?

如题所述

两条500mmm2三相四线电缆不需要用电缆沟,可以用电线管敷设,成本低。
现场埋电缆线的施工方法
直埋电缆虽然施工简单方便,但如果没用按严格的安全措施和技术工艺进行施工,会造成电缆的直接或间接损坏,且电缆在运行中也将会受到外界的破坏,施工方法如下:
1、施工前必须进行现场实地勘察,画好电缆走向图,尽量避开高温地段和带有化学物质的土壤。在街道广场电缆应敷设在人行道或街道边侧下方,并且距建筑物的基础不得小于600mm。还要考虑与热力管道的距离不得小于2000mm,电缆交叉时距离不得小于500mm,与通信电缆的距离应大于500mm。
2、电缆埋入地下的深度不应小于700mm(由地面至电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700mm。为了便于开挖,电缆沟的宽度;单条电缆一般为350mm,但多条电缆应考虑不能重叠。电缆互相间要有一定的距离,以有利于散热,如果有一条电电缆发生故障需要修理和更换,不会影响其他电缆的正常运行。电缆沟的宽度应依据电缆的数量决定。直埋电缆沟如附图所示
3、挖沟完毕,按设计进行验收。沟底应平整,深浅一致,沟底必须有一层良好土层,防止石头或杂物突起,同时要处理好易塌陷的地段。防腐功能的电缆经过带有化学物质的土壤要准备好塑料管,敷设时电缆穿入塑料管,以防止直接和带有化学物质的土壤接触。穿过道路的电缆必须事先埋设机械强度较高的管子,管子的内径应大于电缆外径的1.5倍。
4、再次核对电缆的型号、长度、规格和电缆头辅料。
5、敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆拧成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于电缆外径的10倍(油纸绝缘电缆为20倍),放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并注意不用将电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头,除考虑制作终端头有足够的长度外,还要留有电缆全长的0.5%-1%的备有长度。
6、电缆施放后检查外观应无机械损坏,多余电缆应排列整齐,电缆间要保持一定的距离。竣工后交联聚乙烯电缆弯曲半径不得小于电缆外径的8倍,油纸绝缘电缆为15倍,油纸绝缘电缆还要注意最高点和最低点的落差不得大于规定值。检查合格后在电缆上面铺100mm的砂层,然后在砂层上铺设事先准备好地保护盖板,其宽度应超过电缆直径两侧各50mm.在用土回填电缆沟时要求逐层夯实以防下陷。直埋的电缆应在两端和改变线路的弯曲处设有“高压电缆、禁止挖掘”的标识牌。
7、从电缆沟引出的电缆距地面2m的一般应穿镀锌管保护,镀锌管应去毛刺,不应有穿孔、标志件 电缆 裂缝等。固定电缆的钢支架应焊接牢固并可靠接地。
8、电缆必须经过直流耐压试验合格,核对相序准确才能突入运行。
9、电缆施工完毕后,应画出与施工相符合的竣工图 ,连同电缆技术数据送交有关部门存档。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
你的电缆比较大是500mm²,所以只能是单芯的。这样两路共有8根电缆,零线的线径可以选择300mm²的。
你有两种方式敷设:
1、挖沟埋管,需要埋8根直径为150mm的PVC管,管子上下两层排列。
2、电缆沟:标准的电缆沟有1000和800mm、600mm宽的,深度为800mm,在电缆沟两侧每隔800mm焊接一个电缆支架,这样电缆可以分层一字型排列在支架上。你的电缆数量不多可以采用600mm宽的电缆沟。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-09-08
应用500V兆欧表测量每个回路导线直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音嗽叭指挥。 3.2