在配电系统中动态无功补偿与静态补偿区别

如题所述

前者表示靠无功控制器根据线路力率情况自动投、切补偿量,以确保功率因数基本恒定于某一设定值附近;后者表示手动投入固定值补偿量,不随线路力率情况改变补偿量,此类方式除非补偿量刚好合当,功率因数才会达标,否则,不论补偿量过小或过大,功率因数均偏小
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-10
静态的响应速度更快更平滑
静态的有功损耗大
静态的控制比较复杂,需要专业人士
静态的造价高
第2个回答  2011-09-10
动态无功补偿的定义是这种响应动作时间小于1S,一般是通过可控硅投切电容组TSC、可控电抗器调节无功TCR型SVC或利用IGBT器件调节的静止性无功发生装置SVG等来实现。
静态补偿可以是固定的通过隔离开关或熔断器断电后进行人工调节的装置,也指响应时间大于1S的自动投切装置,如接触器投切电容组的方式。
第3个回答  2011-09-10
静态的响应速度更快更平滑
静态的有功损耗大
静态的控制比较复杂,需要专业人士
静态的造价高