我在钢管厂的配电室工作。我主要问一下svc投放电容的问题。

是10kv配电室。电容有3组,分别是5次滤波,7次滤波和11次滤波。大小大约为4000千乏。有时车间里会有半小时到2小时的停车时间。这时段长会让把7次滤波和11次滤波分下来说这样省电。但我觉得频繁投放会影响电容的使用寿命吧。有时停20分钟也让分。还有根据电压调整k值,这个应该没副作用吧,但领导说尽量少调。我觉得我们段长对高压的不精通的,因为他说无功也要收电费。应该是怎么个情况呢。分掉电容真的省电吗?应该多长时间分合适呢。
是动态补偿系统。就是停车不分电容,功率因数也不会低。不知道这种大功率电容分了后能省点有功吗?

电容是给设备提供无功电流的,设备产生的感性电流与电容容性电流抵消大部分,这样一来设备从电网取得容性电流就小了,你的无功电表少走数不就节电了吗,供电局就不用投资建很多电容了,就算建了也不如就地安装电容划算。经常投切对设备是有影响,但是不切设备停掉后电容电流没处去就会返回电网线路,增加供电局设备线路负担 多了你会被罚款的,领导对这个技术不一定懂但对这样做罚款应该最清楚了!设备坏了正常损耗,罚款了可就是领导管理问题了。这个吗你明白的!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-22
段长说得也是有道理的,你用的动态补偿SVC是不是TCR+FC的方式,虽然SVC能控制电抗器和电容器能够达到无功平衡,但电抗器和电容器还是有一定的有功损耗的,这部分的电量长时间来看也不是小数目。
电容器的有功损耗,主要是介质损耗,它占电容器有功损耗的98%以上。介质损耗可用下式计算:
ΔP=2πfcu2tgδ
式中 δ——电容器的介质损失角
f——电源频率 Hz
C——电容器电容量 μF
V——电容器端电压 kV
多余电容器的有功损耗为:
Δ=2πf(ΔC)V2tgδ
式中 ΔC——多余电容器的电容量
电抗器的有功损耗主要是线圈的铜损,这部分与电抗器的设计有关,一般是电抗器中容量的2%左右。
另外,可控硅阀组也是有一定的损耗的。
第2个回答  2011-09-09
电表记录的是有功功率,电容是无功功率。从字面看就知道这两个没有任何联系。经常投切电容器会影响它的寿命。你这种情况建议不要分电容
第3个回答  2011-09-10
奇怪,当初干嘛不买“自动投切式电容补偿柜”?

建议你找专业电工根据实际需求,加装一个控制器对这三组电容柜进行自动化投切控制吧,没多少成本哦,如果不计算电缆接线成本,一个控制器才200块左右本回答被提问者采纳