电机星三角启动 正反转问题

今天遇到这个问题 突然就想 星形接 也有正反 三角接也有正反 那两者不会刚好相反? 是这样的 第1个接触器接3根出线 XYZ 第2个接触器做三角接法 接了ABC 第3个接触器做星型接法 后来发现反转了 于是把X跟Z换了下线 发现正转了 后来又将A跟C换了 发现还是对的 这又是为什么

电机启动时,通过电机的电流很大,会对电机产生很大的冲击,所以需要减少电机启动时的电流。星三角启动就是其中的一种方法。就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源,就是将电源的三条火线分别与电机三个绕组的一个端点相连,将电机三个绕组的另一个端点同时与电源的零线相连,在这种接法下,电机每个绕组所承接的电压就是220V。由于施加的电压较低,所以启动时的电流会比较小点,减少了对电网的冲击,电机也比较容易启动。当电机启动基本正常后,它的工作电流与启动时相比会大幅减少,这时由控制电路通过时间继电器和接触器的转换,将电机三个绕组改成首尾相连,形成所谓三角形连接,并将三角形的每个“角”与电源的三条火线相连,这时电机绕组中所受到的电压变成了380V,电机就能满负荷工作。
电机的正反转是比较容易实现的,把三相中任意两根相线对调位置,就可以实现电机旋转方向的变换。电工中常用交流接触器来实现。还有专门的倒顺开关。
要注意的是:在星三角启动方式中,如果接线不对,是会出现反转的情况的,这会对电机产生很大的冲击,要注意接线的相序,接线后还要仔细检查,防止出错。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-12
在星形状态运行时,把X跟Z换了下线等于调换了相序,旋转方向与原来相反是对的;后来又将A跟C调换了,旋转方向不变是当然的,因为ABC线被第3个接触器星形联结锁尾(ABC线联结),尽管ABC线乱调换,其结果是联结成一体的。追问

可ABC3线是接在第2个接触器上的 也就是做三角的那个 并不是第3个接触器上啊 而且正常工作后做星的那个接触器不是断开了吗

追答

在星形状态运行时,第2个接触器是不动作的,其ABC3线也与第3个接触器上主触点相连的。
参考附图:
以实物接触器排列顺序为1、2、3与所述3个接触器位置排列相同(不参考符号序)。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-12-09

星三角降压启动并联两台电机,其中一台电机反向,可以换电机6个线圈抽头的位置,改变电机旋转方向

第3个回答  2011-08-27
任意调换两根都可改变转向
第4个回答  2011-08-27
换主线