简述施工现场tn系统保护零线重复接地的位置及接地电阻要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-11-09
1、你需要区分TN系统中的哪一种,是TN-C或TN-S或TN-C-S?
2、所述保护零线指的是PEN吧,也就是TN-C或TN-C-S, 前者几乎不用,后者在PEN分成PE及N处重复接地
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4Rc4P45Wdh4Bc0Pd0h.html
相似回答
施工现场
临时用电
保护零线重复接地不能少于几处
答:
施工现场临时用电保护零线重复接地不能少于3处.保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外
,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应
不大于10Ω
。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地...
施工现场
临时用电接地与
接地电阻
规定有哪些?
答:
在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω
。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。5.3.3 在TN系统中,严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。5.3.4 每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。...
建筑工程
施工现场接地
与接零
保护系统
一般规定?
答:
在TN系统中,保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω
。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。4、每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。
不得采用铝导体做接地体或地下接地线
。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面...
大家正在搜
相关问题
施工现场保护零线的重复接地应不少于三处是什么意思
设备重复接地. TN-S接零保护接地规定电阻是多少
施工现场临时用电保护零线重复接地不能少于几处
保护零线每一重复接地装置的接地电阻不大于多少欧姆?
施工现场临时用电接地与接地电阻规定有哪些
施工用电,TN一S系统,保护零线重复接地有那几处要接,是不是...
施工现场临时用电接地与接地电阻规定有哪些?
在建设工程中采用TN—S保护系统为什么保护零线要做重复接地