推荐答案 推荐于2016-12-01
630KVA的变压器,额定电流909A。
所以要装1000/5A的电流互感器。
装3*1.5(6)A 三相四线有功电能表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4RcBBBh5P.html
其他回答
第1个回答 2011-08-28
3(6)A的电能表,配1000~1500/5A的电流互感器。
追问
600/5的不行吗
第2个回答 2011-08-28
630KVA变压器它的电流要九百多安,600/5肯定不够,至少用1000/5的互感器.
相似回答
大家正在搜
相关问题
630KV变压器应配置多大的电表?
630KVA变压器,低压侧电流907A,现在需要计量,需要配...
10KV 630KVA变压器 应如何选用电流互感器及电能表?...
630KVA变压器最大能使用多少功率电器
630KVA的变压器需配多大电流互感器?
630KVA的变压器能带多少KW的负荷
变压器630KVA最大用电流能用到多少?