第1个回答 2011-09-10
2.5平方的铜芯线最多15安培,每千瓦按4.5安培计算,2600瓦12安培,2000瓦9安培,共计21安培,过载空开会经常跳闸,线路经常过热,老化,很危险。建议:换空开c20、换4平方线。浴霸、热水器不要同时使用。
第2个回答 2011-08-27
不能长时间同时使用的.如果同时使用.线会发热.加速线路老化.最后导致电气短路,或者电气火灾.因为2.5的铜芯线的安全载流量在10-12A之间.而你的功率大大超出了线的载流量.所以不行
第3个回答 2011-08-27
卫生间电器的总功率4600W,电流在21安,2.5平方线的安全电流是16安。安全起见,浴霸与热水器不要同时用。
第4个回答 2011-08-27
我的一个炸炉,功率是2700W没有坏,用的是4平方电线,插座有地线,插上去是不是炸炉有漏电电流导致空开漏电保护跳闸啊,如果如你所说炸炉没坏,功率