消防泵出口安全阀应该装在止回阀前还是阀后?

如题所述

消防泵出口安全阀应该装在止回阀后,以确保系统侧压力正常。

装安全阀是防止设备流量超压,起到保护装置的作用,止回阀应该装在减温水系统上,若只装单独的减压阀,就不用装止回阀了。

考虑到止回阀的密封性能,一般情况下,微小流量是完全能通过止回阀的,长时间的话,水封会不断跑水/料。止回阀是防止水倒流;安全阀是防止水压升高。

安全阀的位置应安装在管道或受保护对象压力敏感的地方。和压力源(水泵)保持适当距离,太近会引起阀门频跳,对压力有影响。

安全阀在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时,安全阀打开,将系统中的一部分气体/流体排入大气/管道外,使系统压力不超过允许值,从而保证系统不因压力过高而发生事故。

扩展资料

安全阀结构主要有两大类:弹簧式和杠杆式。

弹簧式是指阀瓣与阀座的密封靠弹簧的作用力。杠杆式是靠杠杆和重锤的作用力。随着大容量的需要,又有一种脉冲式安全阀,也称为先导式安全阀,由主安全阀和辅助阀组成。

当管道内介质压力超过规定压力值时,辅助阀先开启,介质沿着导管进入主安全阀,并将主安全阀打开,使增高的介质压力降低。

安全阀的排放量决定于阀座的口径与阀瓣的开启高度,也可分为两种:微启式开启高度是阀座内径的(1/20)~(1/40),全启式是(1/3)~(1/4)。

此外,随着使用要求的不同,有封闭式和不封闭式。封闭式即排出的介质不外泄,全部沿着规定的出口排出,一般用于有毒和有腐蚀性的介质。不封闭式一般用于无毒或无腐蚀性的介质。

按其整体结构及加载机构的不同可以分为重锤杠杆式、弹簧式和脉冲式三种。

参考资料来源:百度百科-安全阀

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10
应安装在止回阀后,确保系统侧压力正常。

【补充】:
水泵出口处安全阀开启压力应根据你的管道承受的压力来确定,安全阀开启压力设定小于管道压力。还有安全阀的位置应安装在管道或受保护对象压力敏感的地方。和压力源(水泵)保持适当距离,太近会引起阀门频跳,对压力有影响。
第2个回答  2011-08-28
呵呵,应安装在止回阀后,确保系统侧压力正常。。本回答被提问者采纳