SF6断路器正常的气体压力是多少?其随温度是如何变化的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-05
SF6断路器额定的气体压力是0.6MPa,并设有压力过高(低)报警、以及压力过高(低)闭锁断路器动作。气体压力会随温度变化而起一定变化,为不影响设备运行,现在的
压力表
都带有温度补偿功能;气体压力因温度变化而在压力表上的体现是很轻微的。报警和闭锁的接点都是在压力表上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4Rd04d4Ph.html
其他回答
第1个回答 2011-09-04
110kV SF6断路器额定工作压力(20摄氏度时):0.55MPa,压力随温度升高而升高,在极寒冷地节,断路器机构箱必须配置加热器