33问答网
所有问题
(2018真题)下列民用建筑(场所)自动喷水灭火系统参数设计方案中,正确的有( )。{图}
A.方案4
B.方案5
C.方案1
D.方案2
E.方案3
举报该问题
推荐答案 2023-11-14
【答案】:C、D、E
据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)附录A设置场所火灾危险等级分类和第5.0.1条民用建筑和厂房采用湿式系统时的设计基本参数,高层办公室属于中危险I级,方案1正确;地下汽车库属于中危险Ⅱ级,方案2正确。第5.0.2条,民用建筑和厂房高大空间场所采用湿式系统的设计基本参数不应低于表5.0.2的规定,方案3正确方案4、方案5错误。 5.0.1民用建筑和厂房采用湿式系统时的设计基本参数不应低于表5.0.1的规定
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4Rd055PPdRPhW0540h.html
相似回答
(2018
年
真题)
根据现行国家标准《
自动灭火
器配置
设计
规范》
,下列建筑
灭 ...
答:
【答案】:C 计算机室属于严重危险级别,办公室为中危险级别,不能划分为一个计算单元,A错误。配置单元不能跨楼层,B错误。公共娱乐场所200㎡以下属于中危险级别,MF/ABC4达到2A,C正确。教学楼属于中危险级别,最大保护半径20m,D错误。
...
下列民用建筑
防火间距
设计方案中,正确的有(
)
。
答:
【答案】:
A、B 民用建筑,高层对高层为13m,A正确
。 5.2.3 民用建筑与l0kV 及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3 m ,B正确 100 米以上的民用建筑,防火间距不得放宽处理。C错误。11. 0.10 当相邻建筑外墙有一面为防火墙,或建筑物之间设置防火墙且墙体截断不燃性屋面或高出难燃性...
根据《
自动喷水灭火系统设计
规范》GB50084-2017
,下列有
关喷头布置
方案
...
答:
图书馆、档案馆、商场、仓库中通道上方宜设有喷头
。喷头与被保护对象水平距离不应小于0.30m,故 B 正确。防火分隔水幕喷头布置,应保证水幕宽度不小于 6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于 3 排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于 2 排,故 C 错误。密肋梁板下方洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面垂直距离...
大家正在搜
高层民用建筑设计防火规范2018
民用建筑设计规范2018
民用建筑设计通则2018
民用建筑电气设计规范2018
2019年民用建筑设计标准
民用建筑设计收费标准2019
2019新版民用建筑设计通则
民用建筑设计通则2017
民用建筑电气规范2018