三相电的功率计算公式?

如题所述

电动机的有功功率等于根号3乘线电压乘线电流乘功率因素P=1.732UIcosΦ

星形连接中:

U线=1.732U相 I相=I线

三角形连接: 三角形连接中 U相=U线 I线=1.732I相

电动机的额定电压等于电源的相电压时,负荷应接成星形;当电动机的额定电压等于电源的线电压时,电动机应接成三角形。

三相对称负载,无论负载是星形接法还是三角形接法,三相有功功率、无功功率和视在功率的计算公式相同。

1、三相有功功率:P=3UIcosΨ=√3U*I*cosΨ 单位W

2、三相无功功率:Q=3UIsinΨ=√3U*I*sinΨ 单位Var

3、三相视在功率:S=3UI=√3U*I* 单位VA

扩展资料:

视在功率的计算方法

kVA是设备的输出容量,单位是VA或kVA。

既是该设备的视在功率S,三相视在功率计算公式为S=3Up×Ip,单位是:VA或kVA。此处Up与Ip是单相的相电压与相电流。一般运算中,视在功率的计算采用线电压线电流来计算,公式为

 

,式中U,I分别是线电压与线电流  。

三相电路的有功功率等于各相功率之和。

三相有功功率各相有功功率分别为:

Pa=Ua×Ia×COSΦa

Pb=Ub×Ib×COSΦb

Pc=Uc×Ic×COSΦc

三相有功功率为:P=Pa+Pb+Pc=Ua×Ia×COSΦa+Ub×Ib×COSΦb+Uc×Ic×COSΦc

三相负载对称时:P=3U×I×COSΦ单位是W或kW

交流纯电阻电路的功率计算如下:

电阻消耗的功率在任一瞬时都是正值,即在任一时刻都向电源吸取电能,一周期内瞬时的平均值称为平均功率,又称有功功率,用P表示,单位为W,它等于电压的有效值和电流的有效值的乘积即:P=UI=I^2×R=U^2/R。

参考资料来源:百度百科—有功功率

参考资料来源:百度百科—视在功率

参考资料来源:百度百科—无功功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-07-16

如果三相电路对称为对称电路,设线电压为U,线电流为I,则:

P=√3UIcosφ,其中cosφ为负载电路的功率因数。

如果三相负载不对称,则三相电流、三相电压、三相电路功率因数可能都不相等,则需要分别计算三相各自的功率,然后相加。因为涉及到Y型接法、△接法,以及Y/N接法的差别,无法给出统一的公式,只能定性地给出:P=P1+P2+P3。

第2个回答  2023-09-07
三相电的功率计算公式为:P = 3UIcosφ,其中P为功率,U为线电压,I为线电流,cosφ为功率因数。