剪力墙竖向12钢筋采用电渣压力焊是否可以? 采用电渣压力焊的端柱和暗柱是否在50公分内需要加密箍筋?

多谢多谢.

应该不行,JGJ18-2003 百度文库里有,电渣压力焊 适用14-32的三级钢。
绑扎搭接也没必要加箍筋密啊。(剪力墙里的柱12的钢筋太小了吧)
柱箍筋加密是柱底部要加强,或设计要求全高加密的。
钢筋的 连接接头 应该避开箍筋加密区,柱底的那一节,全高加密应该也是。翻翻03G101吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-02
按照规定12的是不允许焊接的,但是实际当中现在都在焊接,剪力墙焊接是费钱,但是柱子就不一样了,按照规定柱筋的搭接部位是要加密的,箍筋加密间距是柱筋5d,12的柱筋箍筋加密区的间距就应该是6公分,如果采用焊接就不存在搭接部位加密的说法,这就是钻了这个空子,所以总的来说柱筋焊接还是省钱的,
第2个回答  2011-09-02
当然可以,不过剪力墙一般都采用绑扎搭接,12的钢筋采用压力焊不是更费钱?
有抗震要求的柱子要设加密区,加密范围:柱上下两端≥500、≥h(柱高)/6、≥柱长边尺寸(圆柱直径)取最大值;基础层的柱下面取、≥h(柱高)/3,柱上端取≥500、≥h(柱高)/6、≥柱长边尺寸(圆柱直径)最大值。
第3个回答  2011-09-02
可以采用电渣压力焊,图集上允许的,但焊接位置要符合要求。加密区按要求做就可以了,焊接不算搭接,不必加密。
第4个回答  2012-04-25
绑扎搭接箍筋加密参照11G101-1第54页,压力焊就不需要加密。