33问答网
所有问题
多层人防疏散楼梯要叠加计算吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-24
要。
多层人防疏散楼梯需要叠加计算,对于多层地下室而言,上下两层不同的防护单元共用一个出入口通道或者楼梯时,出入口净宽需要按两相邻防护单元掩蔽口部各自所需疏散宽度叠加计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4RdWWP0P4WddP4hd0h.html
相似回答
建筑
疏散楼梯
相关设计要求?
答:
楼梯的宽度应根据疏散人数经计算确定
。满足最小宽度原则。多层建筑中:疏散走道和楼梯的最小宽度不应小于1.1m,不超过六层的单元式住宅中一边设有栏杆的疏散楼梯,其最小宽度可不小于1m。高层建筑中:医院病房楼疏散楼梯的最小净宽度1.30 m,居住建筑1.10 m ,其它建筑1.20 m。满足燃烧性能和耐火极限原则。疏散楼梯应采用...
人防
工程,做两层,垂直布置
疏散楼梯
能共用吗
答:
这个
疏散楼梯
除当地
人防
规划特殊要求,一般是指消防疏散用与人防功能无关,建议参看2015年5月即将实施的建筑消防规范中相关条文。疏散宽度一般与此区域面积和使用人数相关,无法在此一一说明,见谅。以上,仅供参考
人防
和非人防合用
楼梯
的
疏散
宽度怎么
计算
答:
非人防的话,车库没有宽度要求,1.1m即可,每个分区2个以上,到最远端距离小于60m;人防是每个人防分区按100人0.3m计算,最后肯定是人防的比较宽,所以
疏散
宽度按
人防计算