求给份外墙防水施工方案,谢谢

如题所述

1.工程概况1.1青岛冶金学术交流中心总建筑面积为41000平方米,地下三层,地上28层,为框架剪力墙结构。主楼部位基础为独立柱基筏板结构形式,独立柱基高度为1400,筏板厚600,裙房部分为满堂式基础,底板厚度为800。地下室防水等级为二级。本工程地下室基坑最大涌水量为100.95m3/h,预计最高水位约为4.53米,对防水要求较高。采用二布四涂JS涂膜防水材料作为防水层,厚度为2mm。2.施工部署2.1施工条件2.1.1外墙模板已拆除,螺杆木块已剔除,外露对拉螺杆割除且提出用1∶2水泥砂浆抹平。2.1.2外墙找平层抹完。2.2施工工艺2.2.1


外墙面打磨



抹找平层


打底层下涂无纺布上涂面层抹1∶2水泥砂浆保护层砌120保护砖3.施工方法3.1将外墙模板缝处突出部分用磨光机打磨平,局部因模板洞漏浆而形成的小蜂窝处在将石子剔除后用1∶2水泥砂浆抹平。3.2大面模板接缝在打磨机打磨平后即可进行防水施工,对于相临混凝土面接缝高低大于5_以上采用1∶1∶1加107胶水泥砂浆(重量比)抹平。在底部阴角处抹R=100mm圆角。在阳角处抹R=50mm圆角。3.3配料:打底层涂料重量配合比为液料:粉料:水=10:7:14;其他涂层涂料的重量配比为液料:粉料:水=10:7:0-2。


3.4涂膜分多遍完成,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。3.5每遍涂刷时应交替改变涂刷方向,同层涂膜的先后搭接宽度为≥50mm。3.6涂刷应先做转角处等部位的涂料加强层,后进行大面积施工。3.7JS防水层中铺贴的无纺布增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于100mm,上下层接缝应错开1/3幅宽。3.8因基坑底部基础边至边坡距离很小,脚手架坐落在砖模和部分底板上,同时为了防水施工时有操作架,外架暂时不拆,施工时考虑先施工立面,待立面做完后再施工底部平面。3.9因JS防水为液体,在立面施工时会产生流坠,为了确保防水厚度,必须要多涂刷几遍,直到达到厚度为止。3.10防水层在外墙与-1.9和-1.6米平台处应上翻200_,保证与平台今后的防水搭接,并且用底标号的水泥砂浆抹20厚保护层。防水在主楼部分的外墙应施工至室外地坪往上200_。3.11新防水层与原有的防水层搭接时要将原有防水层上的垃圾、水渍清理干净。3.12等防水层硬化后,即可进行水泥砂浆保护层施工,保护层施工为1∶2水泥砂浆,厚度为20mm。3.13防水层保护层施工完后,进行保护墙砌筑,保护墙采用实心粘土砖砌筑,墙厚120mm,砌筑砂浆采用1∶2.5水泥砂浆。粘土砖在砌筑前一天浇水湿润,使砖吸水深度达到10mm。3.14保护墙在转角处以及大面每隔6米设一道伸缩缝,缝宽20,中间用沥青麻丝嵌填。


3.15保护墙每段砌筑2.5米高度后进行回填土,砌筑和回填土流水进行施工。4.质量要求4.1基层表面要符合施工要求。4.2防水施工完毕后,应认真检查工程各部分,防水层不应有裂纹、脱皮、鼓泡、皱皮,流淌现象。4.3JS涂膜防水层应与基层粘接牢固,厚度应符合设计要求。4.4防水、砂浆配比必须符合要求。4.5砌筑砂浆的饱满度不小于80%。5安全注意事项5.1因地下室外墙高度达13米多,在外架上施工时必须系好安全带,戴好安全帽。5.2严禁酒后作业。5.3在脚手架上施工前要先铺好跳板。跳板两头用铁丝扎牢。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考